    em có thêm một số câu hỏi nữa mong các anh trả lời giúp!
    * Đối với S7-300:
    1. Nếu em Config HW trên 01 Rail thì có cần IM36X không? và em được biết CPU s7-300 có thể quản lý tối đa 4 Rail và cần phải có IM để kết nối các Rail lại với nhau, nhưng em chưa biết sắp xếp quy luật dùng các IM send hay Recive hoặc IM có chức năng vừa Send- Reciver( Các anh có thể giải thích khi nào dùng Send và Khi nào dùng Reciver hoặc cả 2 không ạ?)
    2. Nếu em sử dụng modul phân tán cho s7-300 thì dùng Modul nào ?

    * Đối với s7-400:
    1. Đối với S7-400 nó có thể quản lý đựơc bao nhiêu Rail, và quy luật sử dụng IM46x?
    2. S7-400 có thể sử dụng họ ET200M làm modul phân tán thì số modun phân tán CPU s7-400 có thể quản lý tối đa là 126 Modun phải không?

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Đối với S7-300 : có hai phương án để mở rộng rail
    1/ dùng IM36x : thì có hai loại :
    Loại IM365 thì mở rộng tối đa 1 rail , khi sử dụng thì mua 2 cái : 1 cái gắn vào CPU trung tâm ( send ), cái còn lại gắn vào rail cần mở rộng ( receive ).
    Loại IM360/IM361 : mở rộng tối đa 3 rail , khi sử dụng nên nhớ mua hai module : IM360 thì gắn ở CPU trung tâm ( send ) , IM361 thì gắn vào rail cần mở rộng ( Receive ) ( sử dụng tối đa 3 cái loại này )
    2/ dùng ET200x thì có nhiều phương án , nhưng thông thường người ta thường dùng ET200M ( vì nó có thể sử dụng được các module I/O của con s7300 ) , khi sử dụng loại ET200M thì chúng ta có thể chọn một trong hai loại sau :
    IM153-1 ( mở rộng tối đa 8 module )
    IM153-2 ( mở rộng tối đa 12 module )
    ---> khi sử dụng ET200M mở rộng rail thì dùng truyền thông profibus , cho nên nó trở thành trạm , vì thế mở rộng tối đa 126 trạm ( nghĩa là 126 rail )
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    anh ơi còn S7-400 nó có theo quy luật như con S7-300 anh vừa trình bày không ?
    Và cho em hỏi: Nếu mình chỉ Config HW trên 1 Rail thì có cần đến IM không?( Vì slot 3 nó dành cho IM>> có thể bỏ trống được không?> em thử rồi cấu hình trong s7 rồi nhưng nó vẫn cho và mô phỏng vãn chạy)

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    S7400 vẫn làm như vậy , nhưng thay vào đó là các IM46x-x như đã bàn ở trên.
    Trong thực tế người ta thường chuộng phương án mở rộng Rail bằng ET200 hơn vì những lợi ích nêu ra như ở trên .
    Slot 3 dùng hay không dùng là do người thiết kế có chọn phương án sử dụng IM 36x và IM46x-x hay không .
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top