Dùng con này rắc rối thế...vậy bạn nào tư vần cho m 1 con cảm biến nhiệt độ mà đầu ra là tín hiệu điện dc ko? nhiệt độ chừng 0-150*C là ok rùi...thank
Dùng con này rắc rối thế...vậy bạn nào tư vần cho m 1 con cảm biến nhiệt độ mà đầu ra là tín hiệu điện dc ko? nhiệt độ chừng 0-150*C là ok rùi...thank
"đầu ra của Pt100 ko phải là tín hiệu điện mà là điện trở,bạn phải dùng các module chuyên dụng để đọc giá trị của nó,tham khảo các tài liệu ở trên để hiểu rõ thêm nhe bạn"???
Nếu m cấp nguồn cho pt100 là dòng thì tín hiệu analog là áp? Vậy có thể đấu trực tiếp vào con S7-1200 ko? Vì 1200 có tích hợp sẵn bộ chuyển đổi a-d...thank các b nhìu lắm
Nếu bạn dùng S7-1200 thì mua thêm module 6ES7 231-5PD30-0XB0.Là module 4 kênh analog.
Còn nếu bạn dùng S7-300 thì có nhiều module hỗ trợ để đọc PT100.Ví dụ 6ES7 331-1KF02-0AB0
Nói túm lại,đọc manual để đấu dây phần cứng , cấu hình địa chỉ kênh đang dùng,sau đó chia 10 là ra giá trị nhiệt độ cần đo.Trước hết hãy tìm cuốn sách tổng hợp về phần cứng của tất cả module nhé.
"+ Thiết kế linh hoạt:
Mở rộng tín hiệu vào/ra bằng board tín hiệu mở rộng (signal board), gắn trực tiếp phía trước CPU, giúp mở rộng tín hiệu vào/ra mà không thay đổi kích thước hệ điều khiển
Mỗi CPU có thể kết nối 8 module mở rộng tín hiệu vào/ra
Ngõ vào analog 0-10V được tích hợp trên CPU
3 module truyền thông có thể kết nối vào CPU mở rộng khả năng truyền thông, vd module RS232 hay RS485
50KB work memory, 2MB load memory
Card nhớ SIMATIC, dùng khi cần rộng bộ nhớ cho CPU, copy chương trình ứng dụng hay khi cập nhật firmware
Chẩn đoán lỗi online / offline "
CPU đã tích hợp sẵn ngõ vào analog rùi mà bạn?
Cho m hỏi 2 kênh analog đó thì đọc dc loại cảm biến nhiệt độ nào? làm cái đồ án mà mua cục modum nữa thì....#-o
Không đọc được loại cảm biến nhiệt độ nào hết. Bạn không hiểu về cảm biến rồi.
Vấn đề là Analog ONBOARD - Nói dòng tích hợp nói chung thì đọc được điện áp thôi. Cảm biến nào trả về mức điện áp từ 0 - 10V thì được hết. Còn nếu không trả về mức điện áp thì nó sẽ bó tay.com.vn.vnn
Tuy nhiên vấn đề của bạn là đơn giản chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. dùng mạch giao tiếp với PLC là ok rồi. Tức là:
1. Bạn sử dụng mạch đo nhiệt độ dùng VĐK - VXL để đọc PT100 và trả về dạng Áp 0 - 10V.
2. Lấy áp 0 -10V trên đưa vào ngõ vào Analog trên PLC S7-1200 và lập trình điều khiển.
...................... Xin hết và cũng xin miễn bình luận vì thấy không còn gì để nói nữa. ^^ Theo cách trên là tốt nhất với giá tiền SV lại có sáng tạo hơn khi cái dùng cũng dùng Module & Tiền. Quan trọng tiền ít mà vẫn có đồ ngon.
thank.......