Dear anh Quốc,
Vậy trường hợp mà PLC bị đèn fault sáng nhưng ko connect PC lại với S7-1200 được thì phải làm sao anh ? Có cách nào ko ?hay là phải cho về viện luôn
Thank anh
- Thông thường là connect được khi đèn fault cứ sáng hay nhấp nháy, Có thể còn thẻ nhớ, thử rút thẻ nhớ ra khỏi S7-1200 xem?
- Còn 1 cách nửa dùng thẻ nhớ up lại rom cho PLC S7-1200, nếu hết cách
- Còn trường hợp fault mà không tài nào connect được thì mình chưa gặp trường hợp này? Không connect được thì làm sao mà reset được CPU? Chỉ còn nước nhờ nhờ đại lý hay VP Siemens can thiệp vào giúp. Tệ nhất là toi chíp RAM, ROM thì VP Siemens cũng pó chiếu, Gởi về nhà máy khò chíp ra thay con khác
- Ai có cách gỡ lỗi hay hơn cho mình thỉnh giáo?
- Thanks all