    demdong làm theo cách này xem sao

    "Resetting to factory settings
    You can reset an S7-1200 to its original factory settings under the following conditions:

    No memory card is inserted in the CPU.
    The CPU has an online connection.
    The CPU is in STOP mode.
    Note
    If the CPU is in RUN mode and you start the reset operation, you can place it in STOP mode after acknowledging a confirmation prompt.

    Procedure
    To reset a CPU to its factory settings, follow these steps:

    Open the Online and Diagnostics view of the CPU.
    Select "Reset to factory settings" from the "Functions" folder.
    Select the "Keep IP address" check box if you want to retain the IP address or the "Reset IP address" check box if you want to delete the IP address.
    Click the "Reset" button.
    Acknowledge the confirmation prompt with "OK".

    Result
    The module is switched to STOP mode if necessary, and it is reset to the factory settings:

    The work memory and internal load memory and all operand areas are cleared.
    All parameters are reset to their defaults.
    The diagnostics buffer is cleared.
    The time of day is reset.
    The IP address is retained or deleted based on the setting you made. (The MAC address is fixed and is never changed.)"

    Em chỉ trích từ trang siemens support thôi, anh kiểm chứng thử xem, mà làm cái này là mất hết dữ liệu luôn nha demdong, hay anh muốn cách khắc phục mà vẫn giữ nguyên được chương trình.
    Lần sửa cuối bởi minhlaminhmo, ngày 06-16-2012 lúc 07:20 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    qua thời gian sử dụng plc s7-1200 tôi đang có một nghi ngờ về chất lượng dòng plc này (thao tôi nghỉ chắc do china sản xuất )

    tôi sử dụng được 3 con plc s7-1200 cpu 1214c ac/dc/rl nhưng ban đầu tất cả là ok hết ,và lắp ráp vào hệ thống cho hoạt động khoản 3-4 tháng là các analog tích hợp sẳn trên plc này ,kể cả modul analog mở rộng là thấy bị lổi ,chạy sai ngớ ngẩn ,hoặc hư luôn và phải đi bảo hành ,xác suất tôi nói trên đây là tôi sử dụng 3 con plc thì đả bị 2 con như vậy ,dù hệ thống tôi là bảo vệ hoàn hảo trong tủ điểu khiển không chỉ có 1 loại plc s7-1200 mà còn các plc của omron và các thiết bị các hảng khác ,nhưng tội chỉ đè con plc s7-1200 là bị lổi các thiết bị và plc hảng khác chạy ầm ầm
    -một điều nửa là không biết các pro có để ý không ,con plc s7-1200 chạy nóng hơn hết so với các plc khác có trên thị trường
    Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 06-16-2012 lúc 06:25 PM.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi Demdong,

    Nhiều khả năng firmware của CPU thật với firmware của CPU trong chương trình em viết không tương thích nhau.
    Em vào "Accessible device", để xem firmware véion của CPU em đang có, rồi chọn firmware trong chuong trình cho phù hợp. Tốt nhất là dùng firmware V2.2, Step7 V11 SP2

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    qua thời gian sử dụng plc s7-1200 tôi đang có một nghi ngờ về chất lượng dòng plc này (thao tôi nghỉ chắc do china sản xuất )
    hihi dòng S7-1200 chỉ sản xuất ở Trung Quốc thôi đó anh
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    qua thời gian sử dụng plc s7-1200 tôi đang có một nghi ngờ về chất lượng dòng plc này (thao tôi nghỉ chắc do china sản xuất )

    tôi sử dụng được 3 con plc s7-1200 cpu 1214c ac/dc/rl nhưng ban đầu tất cả là ok hết ,và lắp ráp vào hệ thống cho hoạt động khoản 3-4 tháng là các analog tích hợp sẳn trên plc này ,kể cả modul analog mở rộng là thấy bị lổi ,chạy sai ngớ ngẩn ,hoặc hư luôn và phải đi bảo hành ,xác suất tôi nói trên đây là tôi sử dụng 3 con plc thì đả bị 2 con như vậy ,dù hệ thống tôi là bảo vệ hoàn hảo trong tủ điểu khiển không chỉ có 1 loại plc s7-1200 mà còn các plc của omron và các thiết bị các hảng khác ,nhưng tội chỉ đè con plc s7-1200 là bị lổi các thiết bị và plc hảng khác chạy ầm ầm
    -một điều nửa là không biết các pro có để ý không ,con plc s7-1200 chạy nóng hơn hết so với các plc khác có trên thị trường
    - Đồng ý với những quan điểm của bạn, nhưng mình thì không đánh giá thấp là hàng Siemens làm ở TQ dỏm hơn hảng làm ở Đức, chắc do đây là 1 sản phẩm mới chào hàng , nên chưa hoàn thiện lắm, hảng phải liên tục update firmware. Mình cũng thấy lâu lâu không biết mình làm sai chương trình chổ nào đó , 1 vùng nhớ thí dụ MW200 không thể đọc ghi được, mặc dù mình tạo 1 project mới tinh chỉ đúng có 1 hàm MOVE cũng đơ luôn giá trị MW200, tính đi bảo hành , trước khi đi BH mình reset CPU xóa dữ liệu trong đó, lại thử chương trình lần chót, lại OK, POTAY.COM. TIA thì giống như đi tìm ẩn số
    - Đúng là nóng thật, mình cho chạy giám sát máy lạnh liên tục 24/24, thấy nó phát nóng hơn con S7-200 gấp đôi. Nói chung thiết bị điện nào chạy sinh nhiệt nhiều thì tuổi thọ sẽ thấp
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 07-31-2012 lúc 12:44 AM.