    Trích dẫn Gửi bởi thanhduy36 Xem bài viết
    Chào cả nhà, em mới dùng con S71200 1214C DC/DC/LR, download chương trình được vài lần thì bị đèn faul sáng, cho du em đã tắt nguồn và mở lên lại thì vẫn bị fault.
    Các anh chị cho em biết phải reset lỗi thế nào vậy ạ, em đang cần làm gấp lắm, các anh chị giúp em nhé
    Mở bất kỳ 1 project mới nào bằng TIA11
    Click chọn Online & Diagnostics\Reset to fatory settings\ và click nút reset là xong
    - Chú ý: PLC phải kết nối với TIA11 qua cáp LAN
    - Chúc vui

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear anh Quốc,

    Vậy trường hợp mà PLC bị đèn fault sáng nhưng ko connect PC lại với S7-1200 được thì phải làm sao anh ? Có cách nào ko ?hay là phải cho về viện luôn

    Thank anh
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hung_thinhphatgroup Xem bài viết
    Dear anh Quốc,
    Vậy trường hợp mà PLC bị đèn fault sáng nhưng ko connect PC lại với S7-1200 được thì phải làm sao anh ? Có cách nào ko ?hay là phải cho về viện luôn
    Thank anh
    - Thông thường là connect được khi đèn fault cứ sáng hay nhấp nháy, Có thể còn thẻ nhớ, thử rút thẻ nhớ ra khỏi S7-1200 xem?
    - Còn 1 cách nửa dùng thẻ nhớ up lại rom cho PLC S7-1200, nếu hết cách
    - Còn trường hợp fault mà không tài nào connect được thì mình chưa gặp trường hợp này? Không connect được thì làm sao mà reset được CPU? Chỉ còn nước nhờ nhờ đại lý hay VP Siemens can thiệp vào giúp. Tệ nhất là toi chíp RAM, ROM thì VP Siemens cũng pó chiếu, Gởi về nhà máy khò chíp ra thay con khác
    - Ai có cách gỡ lỗi hay hơn cho mình thỉnh giáo?
    - Thanks all

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Distritc 9, HCM City
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Mở bất kỳ 1 project mới nào bằng TIA11
    Click chọn Online & Diagnostics\Reset to fatory settings\ và click nút reset là xong
    - Chú ý: PLC phải kết nối với TIA11 qua cáp LAN
    - Chúc vui
    Thanks anh nhiều, ngày mai em sẽ thử lại theo cách của anh thế nào, mà anh có nói cái thẻ nhớ là chổ nào vậy ta, chỉ có reset bằng phần mêm hả anh
    VNMEC automation