    cách đấu các loại cảm biến analog 2,3,4 dây vào s7-1200
    https://support.automation.siemens.c...32&caller=view
    bạn tham khảo thêm tại đây
    How to connect PT100 into S7-1200 ?
    https://www.automation.siemens.com/W...72&language=en
    S7-1200 Temperature Signal Modules
    http://www.totallyintegratedautomati...ignal-modules/

    đầu ra của Pt100 ko phải là tín hiệu điện mà là điện trở,bạn phải dùng các module chuyên dụng để đọc giá trị của nó,tham khảo các tài liệu ở trên để hiểu rõ thêm nhe bạn