Dùng khởi động mềm trong trường hợp đầy tải?
Chào các bạn,
Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
(Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
-
-
Thành viên cấp 3
Cái này bạn đổi sang động cơ không đồng bộ roto dây quấn đi ? Khởi động qua các cấp điện trở .Khắc phục được momen giảm khi khởi động .
-
-
Nếu dung roto dây quấn thì tốn điện khiếp lắm, mà phải luôn lo bảo trì phần chổi than và cổ góp, nhất là trong môi trường sản xuất gạch, bụi khiếp luôn
-
-
Thành viên cấp 5
Lấy bịch che lại, sao có bụi vô được. Hỏng biết có cháy động co không?
-
-
Thành viên cấp 9
bạn dùng biến tần là ok chọn loại CÓ ĐẶT TÍNH tốc độ giảm nhưng đảm bảo momen khởi động LÀ OK
-
-
Gửi bởi
Tommy
Lấy bịch che lại, sao có bụi vô được. Hỏng biết có cháy động co không?
Thế còn cái tủ điện trở phụ to đùng đùng sao che Tommy, che kín quá, em nó nóng chịu không nổi, nó bức thì sao?
-
-
Gửi bởi
kekhukho
Chào các bạn,
Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
(Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
bạn có thể cài đặt trong soft để giải quyết vấn đề này, chọn soft sao cho vượt quá giá trị dòng đầy tải tuy hơi tốn thêm một chút nhưng ok.
-
-
Thành viên cấp 1
theo mình thì nên sử dụng bộ li hợp là hợp lí nhất, vì như vậy sẽ không đóng mở động cơ nhiều, có phải bạn sử dụng bộ li hợp bằng khí nén? bạn nên điều chỉnh sao cho nó đóng từ từ thôi như vậy động cơ sẽ không mang tải đột ngột gây sốc là ok rồi! thân bạn!
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
kekhukho
Chào các bạn,
Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
(Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
theo em thì nếu như bác làm được như bác tinhtuhop nói thì là tốt nhất(giảm chi phí) . Hoặc anh có thể dùng những seri biến khởi động mềm cao cấp thì có thể giải quyết được bài toán của bác.
Gửi bác tài liệu cũa thằng 3rw44 của Siemens. http://www.mediafire.com/view/?tdz0b2teg7fe38y. Từ tài liệu này bác có thể so sánh với các dòng khác như của ABB...
Cung cấp board, tủ điện ATS
Phone: 0975490859
Email:
Hidden Content
yahoo: nvtuan2005 skype: nvtuan2005
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn chọn dòng khởi động mềm cao cấp 1 chút, có chức năng cài đặt điện áp khởi động, khi khởi động điện áp là điện áp đặt chứ không phải từ 0 nên có thể đảm bảo moment khởi động, tuy nhiên đặc tính của rotor lồng sóc là momen khởi động thấp nên chỉ có thể cải thiện bằng tăng áp thôi chứ không đảm bảo, nếu moment của bạn lớn quá thì không gắn soft start được đâu
Mình chỉ có tài liệu siemens, bạn xem nha:
5.1 Start modes
You can choose between different startup functions reflecting the wide range of applications
and functionality of the SIRIUS 3RW30 and 3RW40 soft starters. The motor start can be
optimally adapted to each particular application.
5.1.1 Voltage ramp
The SIRIUS 3RW30 and 3RW40 soft starters achieve soft starting by means of a voltage
ramp. The motor terminal voltage is increased from a parameterizable starting voltage up to
the mains voltage within a definable ramp-up time.
Starting voltage
The starting voltage determines the starting torque of the motor. A lower starting voltage
results in a lower starting torque and a lower starting current . The starting voltage selected
must be sufficiently high to ensure that motor starts up smooth ly as soon as the start
command is received by the soft starter.
Gửi bởi
kekhukho
Chào các bạn,
Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
(Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
Lần sửa cuối bởi ncrazy, ngày 09-26-2012 lúc 11:51 AM.
-