Trích dẫn Gửi bởi kekhukho Xem bài viết
Chào các bạn,
Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
(Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
theo em thì nếu như bác làm được như bác tinhtuhop nói thì là tốt nhất(giảm chi phí) . Hoặc anh có thể dùng những seri biến khởi động mềm cao cấp thì có thể giải quyết được bài toán của bác.
Gửi bác tài liệu cũa thằng 3rw44 của Siemens. http://www.mediafire.com/view/?tdz0b2teg7fe38y. Từ tài liệu này bác có thể so sánh với các dòng khác như của ABB...