Cái này dùng khởi động mềm là một giải pháp hay song để tính toán và chọn khởi động mềm thì không đơn giản chút nào , chọn không khéo là ôm nguyên em khởi động mềm ở nhà chơi không đó.
- trước mắt phải chạy thử bằng cách đóng ly hợp trước , kẹp ampe kìm vào dây pha sẵn ( dùng loại ampe kìm hiển thị kim sẽ quan sát nhanh hơn
- Mở điện thoại hoặc máy ảnh để quay lại quá trình tăng giảm dòng điện trên ampe kìm để theo dõi và phân tích cho chi tiết
- Chọn thời điểm nào nhà máy sử dụng ít điện nhất và không gây ảnh hướng đển thiết bị khác ấy ( thông thường là vào chủ nhất, nghỉ đổi ca...)
Lấy thống số dòng khởi động đo được , và thời gian duy trì dòng khởi động đó để tính toán chọn khởi động mềm như sau
1, Dòng khởi động max của khởi động mề = 1,5 lần dòng khởi động của động cơ ( nếu thời gian khởi động nhỏ hơn 30s )
2 , thời gian khởi động tối đa của khởi động mềm là 30s nếu hơn nó sẽ báo lỗi quá tải và không cho chạy
3, nếu thời gian khởi động lâu phải chọn dòng làm việc của khởi động mềm = 1.2 đến 1,5 lần dòng khởi động của động cơ như vậy sẽ đảm bảo chạy tốt
Anh em góp ý thêm vụ này nha