    49 lượt trong 35 bài viết
    Bạn chọn dòng khởi động mềm cao cấp 1 chút, có chức năng cài đặt điện áp khởi động, khi khởi động điện áp là điện áp đặt chứ không phải từ 0 nên có thể đảm bảo moment khởi động, tuy nhiên đặc tính của rotor lồng sóc là momen khởi động thấp nên chỉ có thể cải thiện bằng tăng áp thôi chứ không đảm bảo, nếu moment của bạn lớn quá thì không gắn soft start được đâu
    Mình chỉ có tài liệu siemens, bạn xem nha:
    5.1 Start modes
    You can choose between different startup functions reflecting the wide range of applications
    and functionality of the SIRIUS 3RW30 and 3RW40 soft starters. The motor start can be
    optimally adapted to each particular application.
    5.1.1 Voltage ramp
    The SIRIUS 3RW30 and 3RW40 soft starters achieve soft starting by means of a voltage
    ramp. The motor terminal voltage is increased from a parameterizable starting voltage up to
    the mains voltage within a definable ramp-up time.
    Starting voltage
    The starting voltage determines the starting torque of the motor. A lower starting voltage
    results in a lower starting torque and a lower starting current . The starting voltage selected
    must be sufficiently high to ensure that motor starts up smooth ly as soon as the start
    command is received by the soft starter.
    Trích dẫn Gửi bởi kekhukho Xem bài viết
    Chào các bạn,
    Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
    Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
    Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
    Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
    Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
    (Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
    Lần sửa cuối bởi ncrazy, ngày 09-26-2012 lúc 11:51 AM.