    Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
    Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?
    Chào bạn.
    PLC Schneider hỗ trợ tốt Modbus (RS485 hoặc TCP/IP). CPU 224 cũng có hỗ trợ Modbus RS485. Bạn có thể dùng kiểu này để đọc dữ liệu từ CPU224 trong PLC Schneider.