Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?
-
-
Gửi bởi
huutan
Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?
Dùng Profibus
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
huutan
Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?
Chào bạn.
PLC Schneider hỗ trợ tốt Modbus (RS485 hoặc TCP/IP). CPU 224 cũng có hỗ trợ Modbus RS485. Bạn có thể dùng kiểu này để đọc dữ liệu từ CPU224 trong PLC Schneider.
-
Bài viết của "tat01clc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tat01clc
Chào bạn.
PLC Schneider hỗ trợ tốt Modbus (RS485 hoặc TCP/IP). CPU 224 cũng có hỗ trợ Modbus RS485. Bạn có thể dùng kiểu này để đọc dữ liệu từ CPU224 trong PLC Schneider.
Chuẩn, dùng Modbus RTU là đơn giản nhất, CPU224 không hỗ trợ modbus tcp/ip. Còn PLC Schneider mặc nhiên hỗ trợ modbus rồi.
-
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn mọi người nhiều, để mình thử xem sao.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:32 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu