    Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
    Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?

  2. #32
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huutan Xem bài viết
    Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
    Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?
    Dùng Profibus

  3. #33
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huutan Xem bài viết
    Chào các bạn, ai biết giúp mình tí nhé.
    Mình dùng con S7-200, CPU 224 DC. Hệ thống khác của khách hàng dùng PLC Schneider. Họ muốn đọc một vài thông số của mình, ví dụ đọc từ VD100, VD104, VD108,... để xử lý (Xử lý bên PLC của họ). Vậy làm thế nào để gửi những vùng nhớ này cho họ nhỉ? Giao tiếp kiểu gì?
    Chào bạn.
    PLC Schneider hỗ trợ tốt Modbus (RS485 hoặc TCP/IP). CPU 224 cũng có hỗ trợ Modbus RS485. Bạn có thể dùng kiểu này để đọc dữ liệu từ CPU224 trong PLC Schneider.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  4. Bài viết của "tat01clc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #34
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Chào bạn.
    PLC Schneider hỗ trợ tốt Modbus (RS485 hoặc TCP/IP). CPU 224 cũng có hỗ trợ Modbus RS485. Bạn có thể dùng kiểu này để đọc dữ liệu từ CPU224 trong PLC Schneider.
    Chuẩn, dùng Modbus RTU là đơn giản nhất, CPU224 không hỗ trợ modbus tcp/ip. Còn PLC Schneider mặc nhiên hỗ trợ modbus rồi.

  6. #35
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn mọi người nhiều, để mình thử xem sao.