    Hj bạn,
    Bạn xem lại phần cài đặt thông số định mức của động cơ nhé, trường hợp bị lỗi giống như của bạn là do bạn chưa cài đặt thông số động cơ cho nó ( nhóm thông số 99, đặc biệt là 9905, 9906, 9907, 9908, 9909)
    bơm của bạn dùng để bơm loại dung dịch gì vậy, tải của nó ntn. dòng của biến tần lên cao thường do tải của bạn quá nặng
    Dòng ACS150 nó chỉ có chạy chế độ V/F thôi, nên khi bạn chạy tốc độ thấp thì công suất của động cơ nó sẽ bị giảm xuống

    Trích dẫn Gửi bởi dan tu dong hoa Xem bài viết
    Mình dùng biến tần ABB 3pha 380V dòng ACS150 0.37KW cho bơm định lượng 0.25kw. Khi chạy có hiệ tượng sau :
    1.Khi chạy ở tần số cao : >=25HZ thì dòng điện là 0.7-8A ( Nhỏ hơn giá trị định mức của bơm)
    2.Khi chạy ở tần số thấp : <25HZ thì dòng điện là 0.9-1.2A (Tần số càng thấp dòng càng lớn) và biến tần cảnh báo quá nhiệt, chạy 1 thời gian thì báo lỗi quá nhiệt độ.

    Các bạn cho mình hỏi nguyên nhân hiện tượng này và có cách nào giải quyết vấn đề này không?