    Tài liệu Biến tần ABB dòng ACS 150


    Đặc điểm:
    - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…2.2 kW, 380V/0.37…4 kW
    - IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm
    - Tích hợp sẵn màn hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (Coated boards)
    - 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI)
    - 1 đầu ra rơ le (NO+NC)

    Ứng dụng:
    Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm, …

    Các bạn có thể tải tài liệu tham khảo cách sử dụng theo link sau: http://www.mediafire.com/?zk4x7qh1wz3nb00

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO
    LÊ GIA
    Add: Số 91/2/17 Phạm Văn Chiêu – Phường 14 – Quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh
    Tel: 08 – 39 470 421 ; 08 – 39 470 422
    Fax: 08 – 39 470 454
    Hotline: 0917 503 767
    Email: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    Hidden Content |Hidden Content

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Biến tần ABB ACS150 báo lỗi quá nhiệt

    Mình dùng biến tần ABB 3pha 380V dòng ACS150 0.37KW cho bơm định lượng 0.25kw. Khi chạy có hiệ tượng sau :
    1.Khi chạy ở tần số cao : >=25HZ thì dòng điện là 0.7-8A ( Nhỏ hơn giá trị định mức của bơm)
    2.Khi chạy ở tần số thấp : <25HZ thì dòng điện là 0.9-1.2A (Tần số càng thấp dòng càng lớn) và biến tần cảnh báo quá nhiệt, chạy 1 thời gian thì báo lỗi quá nhiệt độ.

    Các bạn cho mình hỏi nguyên nhân hiện tượng này và có cách nào giải quyết vấn đề này không?

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    13
    18 lượt trong 15 bài viết
    Hj bạn,
    Bạn xem lại phần cài đặt thông số định mức của động cơ nhé, trường hợp bị lỗi giống như của bạn là do bạn chưa cài đặt thông số động cơ cho nó ( nhóm thông số 99, đặc biệt là 9905, 9906, 9907, 9908, 9909)
    bơm của bạn dùng để bơm loại dung dịch gì vậy, tải của nó ntn. dòng của biến tần lên cao thường do tải của bạn quá nặng
    Dòng ACS150 nó chỉ có chạy chế độ V/F thôi, nên khi bạn chạy tốc độ thấp thì công suất của động cơ nó sẽ bị giảm xuống

    Trích dẫn Gửi bởi dan tu dong hoa Xem bài viết
    Mình dùng biến tần ABB 3pha 380V dòng ACS150 0.37KW cho bơm định lượng 0.25kw. Khi chạy có hiệ tượng sau :
    1.Khi chạy ở tần số cao : >=25HZ thì dòng điện là 0.7-8A ( Nhỏ hơn giá trị định mức của bơm)
    2.Khi chạy ở tần số thấp : <25HZ thì dòng điện là 0.9-1.2A (Tần số càng thấp dòng càng lớn) và biến tần cảnh báo quá nhiệt, chạy 1 thời gian thì báo lỗi quá nhiệt độ.

    Các bạn cho mình hỏi nguyên nhân hiện tượng này và có cách nào giải quyết vấn đề này không?
    ABB Automation Product
    External Channels in Vietnam
    Hidden Content
    Hidden Content

    Hidden Content
    Help Full!!!

  4. Bài viết của "LegiaPLC" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top