Thành viên cấp 10

Gửi bởi
nnnnnnnn
em chào các bác, em cần ổn định tốc độ cho động cơ dị bộ 3 pha, cs 0,75kw .vì tải thay đổi nên có yêu cầu trên. em định dùng biến tần siemens có thể đọc đc encoder nhưng đắt quá, vậy là em chuyển hướng, xin các bác tư vấn cho em mấy cách sau , cách nào dễ thực hiện:
1: dùng plc s7 200 đọc encoder rồi xuất ra analog, điều khiển đầu vào analog của biến tần (biến tần hàng bình dân)
2: dùng plc s7 200 đọc tín hiệu từ phát tốc, điều khiển đầu vào analog của biến tần
3: đưa luôn phát tốc vào điều khiển đầu vào analog của biến tần
câu hỏi thêm: hiện nay e có cảm biến quang, để tiết kiệm thì e có thể dùng nó thay cho encoder đc ko, tốc độ động cơ là 1450v/phút, dùng cảm biến này phát hiện vật thể ( ốc vít) hoặc vạch trắng trên trục động cơ.
cảm ơn các bác đã đọc bài, mong sớm nhận đc sự tư vấn của các bác!
Cả 3 cách trên của bạn đều ổn,lưu ý khi dùng cảm biến quang thay thế encoder thì có thể tần số đáp ứng của cảm biến đủ nhanh so với tốc độ quay của động cơ
-