Đặc điểm:
- Thiết kế cho các ứng dụng thông gió điều nhiệt (HVAC)
- IP21, IP54 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tích hợp sẵn: Bộ lọc EMC, EMC ( EN61800-3), Bo mạch phủ lớp bảo vệ (Coated boards)
- 6 đầu vào số (DI), 2 đầu vào tương tự (AI); 3 đầu ra rơ le (NO+NC); 2 đầu ra tương tự (AO)
- Cho phép kêt nối PTC hoặc PT100,tích hợp sẵn hai mạch vòng PID độc lập
- Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS485 / Modbus; Các mô đun giao tiếp mạng khác (tuỳ chọn):
- BACnet, N2, FLN, LonWork, Device Net…
- Đồng hồ thời gian thực và các chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì
- 14 HVAC marco lập trình sẵn cho ứng dụng quạt hút, quạt đẩy, quạt tháp làm mát, bơm tăng áp…
Các bạn có thể tải tài liệu tham khảo cách sử dụng theo link sau: http://www.mediafire.com/?7vnz78ci6tpuw7z