Các bác ơi em mới tìm hiểu wincc flexible mà em chưa biết gì nhiều,các bác !
Em muốn đặt tốc độ động cơ servo lên màn hình tp177a rồi nhần tốc độ phản hồi về hiển thị lên hmi mà làm hoài không được.Hix
Bạn nên hiểu HMI chỉ là để giám sát-điều khiển-lưu dữ liệu,vấn đề của bạn phải được xử lí dưới PLC,giả sử dưới PLC bạn dùng 2 ô nhớ
MD0 : Setpoint Speed
MD4 : Feddback Speed.
thì chương trình PLC sẽ xử lí,bạn lập trình sao cho MD4 là tốc độ phản hồi,còn đưa lên màn hình thì chỉ việc lôi ra thôi,chắc trên HMI chưa tới 1 phút .

Có gì ko hiểu bạn cứ hỏi nhé.