jackngo
Anh LegiaPLC hay về lĩnh vực này quá, nhân tiện cho Em hỏi tí nha, Em cũng đang đau đầu về con ACS800 này nè. Cứ mối lần ON lên nó (ACS800-DEMAG 01-0060-3) báo lỗi SHORT CIRC (2340). EM đã kiểm tra cable theo khuyên cáo kể cả tháo cable ra luôn, chỉ còn mỗi nó thôi mà nó vẫn báo lỗi. Vậy anh cho em hỏi nguyên nhân và các chữa ạ, Em cám ơn Anh nhiều.
Tháo cáp đông cơ.chuyển sang chế độ Scalar,chuyển sang chạy ở local.Vẫn bị short circuit thì thay 1 trong các thứ sau hoặc cả :
1.IGBT
2....INT...
3. Liên hệ ABB để đc support trực tiếp
-