Trích dẫn Gửi bởi thanhthanh Xem bài viết
cho mình hỏi về biến tần acs800 bị lỗi báo nhiệt độ cao !
khi báo lỗi này phải đợi 15-20p mới reset được có cách nào khắc phục không các bác ?
cảm ơn nhiều ?
Thường thì ABB ASC công suất nhỏ sẽ dùng điện trở nhiệt có sẵn trong Modul công suất luôn, các dòng công suất trung bình + lớn đôi khi dùng cả 2 điện trở nhiệt trong và ngoài Modul công suất. Thường thì báo lỗi nhiệt là báo lỗi đúng do các nguyên nhân sau: biến tần hoạt động thường xuyên trên định mức, môi trường nóng quá hoặc lưu thông khí ko đảm bảo, quạt tản nhiệt của biến tần yếu hoặc hư (một số hãng biến tần dùng wạt 3 dây nếu hư tín hiệu hồi tiếp từ wạt cũng gây ra lỗi này), khi biến tần đo nhiệt với điện trở nhiệt bên trong thì thêm 1 nguyên nhân nữa là do lớp keo tản nhiệt bị khô,...và 1 lỗi cuối cùng là do...lỗi linh kiện. Và với lỗi của thanhthanh nói thì là do nóng thật sự rồi đó...có thể lắp thêm wạt tản nhiệt bên ngoài cho nó nhé.