Mình muốn khi motor chuyển từ OFF --> ON, hiển thị 1 cảnh báo trong bảng Alarm là: Motor chạy lúc ????h???m. Khi motor chuyển từ ON --> OFF, hiển thị cảnh báo trong bảng alarm: Motor ngung luc ???h??m.
mình sẽ config nhu thế nào?
tks
Mình muốn khi motor chuyển từ OFF --> ON, hiển thị 1 cảnh báo trong bảng Alarm là: Motor chạy lúc ????h???m. Khi motor chuyển từ ON --> OFF, hiển thị cảnh báo trong bảng alarm: Motor ngung luc ???h??m.
mình sẽ config nhu thế nào?
tks
Theo tại hạ được biết, Alarm là những Thông điệp đã viết sẵn, không thể xuất tùy theo ý mình. Tuy nhiên trong Thông điệp WinCC cho phép đưa thêm cột dữ liệu Thời gian. Vậy bạn dùng 2 cột là đủ thông tin như yêu cầu.
Chúc bạn làm tốt!
Thiết kế hệ thống điều khiển
PLC - HMI - SCADA
YN: pvn_nhph
hp: 090 858 9797
Đó là Alarm, mình muốn ở đây là Event. không biết trong WinCC config đơợc ko? vì lần đầu tiên làm nên ko biết có tính năng này ko?, còn trong Wonderware, Iconic thì ok.
Chưa hiểu ý Johny. Ở trên bạn nói trong bảng Alarm, bây giờ bạn muốn Event.
Thực ra Event chỉ là một sự kiện. Sự kiện có thể xảy ra với các Object. Alarm muốn hiển thị thì cũng cần 1 event.
Thân,
Thiết kế hệ thống điều khiển
PLC - HMI - SCADA
YN: pvn_nhph
hp: 090 858 9797
Chào Johny,
Nếu chỉ cần hiển thị dạng thông báo (không lưu trữ) thì bạn viết Action cho Object (chính là Motor).
Nếu cần hiển thị mà có lưu trữ thì phải làm Alarm thôi.
Nếu bạn đang cần để làm ứng dụng thì nên chọn cách thứ 2. Nếu bạn học tập thì nên làm cả 2 cách.
Thân,
Thiết kế hệ thống điều khiển
PLC - HMI - SCADA
YN: pvn_nhph
hp: 090 858 9797
Cho mình hỏi trong WinCC tạo cảnh báo khi giá trị Digital của Tag = 0 được ko? tực là khi Tagvalue = 1 là trạng thái bình thường, Tagvalue = 0 là trạng thái Alarm.
Khai báo trực tiếp trong bảng Alarm chứ không viết script nhé.
Tks.
Chào Huynh Minh,
WinCC cho phep bạn tạo Alarm khi bit đạt giá trí hoặc mất giá trị vì vậy yêu cầu của bạn có thể thực hiện được.
Thân.
Thiết kế hệ thống điều khiển
PLC - HMI - SCADA
YN: pvn_nhph
hp: 090 858 9797
Hi hpecom,
Mình kiểm tra trong Alarm Logging thì không có chỗ nào để set khi Alarm thì tag lên 1 hoặc 0 hết.
cho mình hỏi là: cài đặt thời gian thực trong PLC có ảnh hưởng đến thời gian thực alarm của WinCC không? và thời gian thực của Alarm có thể chạy độc lập hay không, hay phải phụ thuộc vào thời gian thực cài trên PLC?
Tks !