Viết một đoạn chương trình kiểm tra communication khi bị mất kết nối thì stop hệ thống là được.
good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Nếu như ở nhà máy nhiệt điện trong trạm bơm mà HMI mất điện PLC stop. Lúc đó các bơm nước dừng hoạt động, lúc đó thì sao nhỉ. Theo tôi là chỉ nên kiểm tra và PLC cảnh báo khi mất kết nối với HMi thôi.Tôi thấy người ta chỉ viết stop khi cả HMI và PLC mất điện, khi có điện lại thì tất cả các bit điều khiển từ HMI set=0 để tránh hiện tượng khởi động đồng thời thôi.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
embehocplc
Làm sao để viết được nó và viết ở đâu vậy anh cuongvcs, post cho mọi người tham khảo chương trình nha anh ^

^
Ý mình là ,mình chỉ biết với PLC Rockwell thôi chứ còn loại khác thì mình chưa nghiên cứu bao giờ .
Ở PLC Rockwell có một file data : Status file trong này chứa các bít hệ thống củng như thời gian thực và các bít khác chẳng hạn như communication, fault code, lỗi xử lý toán học ,chương trình ......
và bạn có thể dùng bít (S33/0 Incoming Command Pending) để kiểm tra truyền thông giửa HMI với PLC và mình sẽ dùng một hàm Delay (Comm. Loss Timer ) và thiết lập bao nhiêu giây tùy bạn, sau thời gian thiết lập mà PLC không kết nối được với PLC thì nó sẽ báo lỗi và phần còn lại là bạn biết rồi chứ gì . Stop hệ thông theo yêu cầu.
good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Cám ơn anh em đã cho ý kiến. Như vậy là chỉ stop theo chương trình chứ không phải Stop hẳn PLC phải không ?
Ai bít thì post tiếp cho anh em nhé.
-