    Em viết chương trình xong mô phỏng thì máy báo như sau:The PG/ PC interface has not been assigned any interface parameter. theo hướng dẫn của phần em vào phần cài đặt giao diện kết nối PG_PC nhưng không biết sửa thế nào. Mong các anh .

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ddtk5hd Xem bài viết
    Em viết chương trình xong mô phỏng thì máy báo như sau:The PG/ PC interface has not been assigned any interface parameter. theo hướng dẫn của phần em vào phần cài đặt giao diện kết nối PG_PC nhưng không biết sửa thế nào. Mong các anh .
    S7-300 nạp bằng cáp PC Adapter. Bạn chọn lại 1 trong 2 chế độ sau đây đều được:
    1. PC Adapter ( Auto) - để nó tự nhận kiểu truyền thông: khi vào đây chọn Properties và bạn chú ý cáp của mình nạp là USB hay COM và COM mấy?
    2. PC Adapter (MPI) - đây là kiểu truyền thông mà 1 CPU 300 có. Và cách chọn Properties cũng tương tự như trên.
    Chúc bạn thành công.