Thành viên cấp 4
Do NW7 luôn có tức M1.2 ở mức 1 nên NW8 và NW9 sẽ như thế. Đồng ý.
Thế tại sao M1.2 không bị reset. Ý mình là chỗ đấy.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thiquocvinh
Do NW7 luôn có tức M1.2 ở mức 1 nên NW8 và NW9 sẽ như thế. Đồng ý.
Thế tại sao M1.2 không bị reset. Ý mình là chỗ đấy.
cũng tương tự vậy thôi, nếu cậu set m1.2 ở nw7, thì mới set đc m1.3 ở nw8 đúng ko, khi set xong, ông nay lại reset m1.2 ở nw7, và nó lại lặp lại luẩn quẩn như vậy, lại set m1.2 rồi lại set m1.3, rồi m1.3 lại reset m1.2... cứ mãi thếm dĩ nhiên nó sẽ ko xóa đc rồi . Mà còn chỗ nào dùng đến m1.2 nữa ko ?
-
-
Little PLC
Gửi bởi
anhlv.ddt
cũng tương tự vậy thôi, nếu cậu set m1.2 ở nw7, thì mới set đc m1.3 ở nw8 đúng ko, khi set xong, ông nay lại reset m1.2 ở nw7, và nó lại lặp lại luẩn quẩn như vậy, lại set m1.2 rồi lại set m1.3, rồi m1.3 lại reset m1.2... cứ mãi thếm dĩ nhiên nó sẽ ko xóa đc rồi
. Mà còn chỗ nào dùng đến m1.2 nữa ko ?
Ko có chỗ nào nữa cả. ^^, mỗi cái chỉ sử dụng một lần. không sử dụng trùng thì mới thấy ớn chứ @.@
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
plcvietnam
Ko có chỗ nào nữa cả. ^^, mỗi cái chỉ sử dụng một lần. không sử dụng trùng thì mới thấy ớn chứ @.@
bác up chương trình lên tui coi nào,coi không thế này khó đoán lắm, đúng là nếu ko dùng nữa thì làm gì còn set M1.2 hic
-
-
Little PLC
Gửi bởi
anhlv.ddt
bác up chương trình lên tui coi nào,coi không thế này khó đoán lắm, đúng là nếu ko dùng nữa thì làm gì còn set M1.2 hic
Mai up cho anh em xem và giúp thế nào nhé. @.@ 4 người ngồi mà vẫn bị hay do trời tối gà quá không biết hay gì gì đó. .... hihi
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tran_hieu0983
Ko có chỗ nào nữa cả. ^^, mỗi cái chỉ sử dụng một lần. không sử dụng trùng thì mới thấy ớn chứ @.@
Admin cho minh mình hỏi Mình đang dung S7 400 và simatic v5.5 trước đây mình kết nối PC với CPU S7 400 thì rất nhanh nhưng bây giờ không hiểu tại sao vẫn kết nối được nhưng muốn online thi phải chờ rất lâu. Mong Admin và mọi người giúp đỡ. (Mình kết nối trực tiếp với CPU bằng LAN.) Xin cảm ơn trước.
-
-
Thành viên cấp 4
Đâu có tín hiệu nào set lại M1.2 đâu... 3NW đọc lập. Không còn chỗ nào liên quan.
-
-
-
-
Thành viên Đồng
thễ mới hỏi có chỗ nào dùng đến m1.2 nữa không mà lại .
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
Điên cả đầu. Hồi trước mình cũng gặp tình trạng này. Không biết giải thích sao hết, thế nhưng delete các khối SR này đi, viết lại thì lại chạy. haizzz.
-