    Em viết chương trình xong mô phỏng thì máy báo như sau:The PG/ PC interface has not been assigned any interface parameter. theo hướng dẫn của phần em vào phần cài đặt giao diện kết nối PG_PC nhưng không biết sửa thế nào. Mong các anh .

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ddtk5hd Xem bài viết
    Em viết chương trình xong mô phỏng thì máy báo như sau:The PG/ PC interface has not been assigned any interface parameter. theo hướng dẫn của phần em vào phần cài đặt giao diện kết nối PG_PC nhưng không biết sửa thế nào. Mong các anh .
    S7-300 nạp bằng cáp PC Adapter. Bạn chọn lại 1 trong 2 chế độ sau đây đều được:
    1. PC Adapter ( Auto) - để nó tự nhận kiểu truyền thông: khi vào đây chọn Properties và bạn chú ý cáp của mình nạp là USB hay COM và COM mấy?
    2. PC Adapter (MPI) - đây là kiểu truyền thông mà 1 CPU 300 có. Và cách chọn Properties cũng tương tự như trên.
    Chúc bạn thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    ddtk5hd
    Guest
    em chưa kết nối với phần cứng, em chỉ đang mô phỏng trên phần mềm thôi mà nó đã báo như vậy rồi, em không thể mô phỏng bằng plcsim được. Mong mọi người

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    vậy bạn mở bộ simulator lên chưa???Bên simatic manager cửa sổ chính bạn nhấp vào cái biểu tượng Simulation On/Off rồi mới down chương trình vào được.Chúc bạn thành công
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 07-18-2011 lúc 10:46 PM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    ddtk5hd
    Guest
    Mình cũng làm như vậy mà nhưng phần mềm báo như thế không biết là sửa thế nào nữa

  6. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=138
    bạn coi trong đó nhé. cái này tôi đã làm khá kỹ rồi và ai nhìn vào cũng có thể làm được hết. Còn không được thì bạn coi lại win của bạn hay máy có vấn đề. cài nhiều Driver vào rồi anh em chú bác đánh nhau trong đó đó ^^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Lỗi khi viết trong hàm ob1 s7300

    Mình vừa mới học PLC s7300 nên chưa thạo lắm mong cac bác trong diễn đàn giúp với. thanks: lỗi như sau:
    Khi viết chương trìnhcho hàm OB1 thì bị ngõ vào và ra I/Q hiện chữ màu đỏ và kèm theo dòng chữ EXECUTION OB1.

  8. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    bạn có thể đưa project lên đây để mọi người có thể giúp bạn dễ hơn
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Chào,
    Khi nhập địa chỉ/ tên của I/O mà hiện lên màu đỏ tức là khai báo địa chỉ sai và không thể save lại được.
    Vinh - 0935 501 812

  10. #10
    bibi818
    Guest
    Trong s7-300 có bit nào always on như trong s7-200 không mấy bro?