Gửi bởi ncrazy
nw8 m1.3 được set lên 1
qua nw9 m1.3 bị reset về 0
khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2
đoạn code trên ko hề có lỗi vì đoạn code còn nhiều network nữa. Vì trước đó đoạn code vẫn chạy. Lỗi PLC + thẻ. Cái này đã khắc phục vì thẻ + CPU đã được sửa ^^