Mục này mở ra để chia sẻ lại kinh nghiệm xử lý lỗi xảy ra với hệ thống cũng như những lỗi về phần cứng PLC và phần mềm khi cài đặt :o :o
Mục này mở ra để chia sẻ lại kinh nghiệm xử lý lỗi xảy ra với hệ thống cũng như những lỗi về phần cứng PLC và phần mềm khi cài đặt :o :o
http://www.mediafire.com/?q2e8jd14wqod1p9
lỗi gì thì lỗi chứ lỗi card MMC mà ko xử lý được thì cũng .... ^^ vì thế share anh em phần mềm sửa lỗi card MMC
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
bây giờ mình nói NW7 với NW8 trước đi nha.
Tại sao M1.3 ở NW8 ở mức '1' mà không reset khối SR M1.2 ở NW7.
Vinh - 0935 501 812
đây nhé, ở nw7 bạn set đc M1.3 xong thi reset đc q0.5 (sau khi thực hiện xong lệnh đầu ra mới có giá trị = 1)
ở nw8 bạn nối 1 thường ở của M1.3 đưa ra reset m1.3 đúng ko. phía trên nó set m1.3 rồi (luôn set trong trường hợp này) vậy khi thực hiện nw8 ban đầu tiếp điểm thường hở 1.3 đóng (do set ở trên nw7) reset đc thằng m1.3. có nghĩa thường hở m1.3 mở, không thực hiện lệnh reset nữa. có cứ luản quẩn chỗ này. riêng cái nw8 cứ reset đc m1.3 thì nó lại tự đóng vào do nw7. như thế kết quả chắc chắn ko reset đc m1.3 rôi
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Đánh dấu