-
Little PLC
Kinh nghiệm xử lý Lỗi lập trình PLC S7-300
Mục này mở ra để chia sẻ lại kinh nghiệm xử lý lỗi xảy ra với hệ thống cũng như những lỗi về phần cứng PLC và phần mềm khi cài đặt :o :o
-
-
-
-
Little PLC
http://www.mediafire.com/?q2e8jd14wqod1p9
lỗi gì thì lỗi chứ lỗi card MMC mà ko xử lý được thì cũng .... ^^ vì thế share anh em phần mềm sửa lỗi card MMC
-
-
Thành viên cấp 4
Em gặp một lỗi như thế này.
Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.
Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 06-10-2011 lúc 11:26 PM.
Vinh - 0935 501 812
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thiquocvinh
Em gặp một lỗi như thế này.
Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.
Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
ở trên vẫn set nó kia ?
-
-
Little PLC
Gửi bởi
thiquocvinh
Em gặp một lỗi như thế này.
Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.
Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
Hi, mình đã hỏi lại sếp mình rồi, cái con PLC đó bị lỗi phần Memory ngay tại vùng nhớ đó lên khi down load xuống thì mới bị vậy. Điều này có nghĩa là bạn sắp có một con CPU mới. hihi
-
-
Thành viên cấp 4
nw8 m1.3 được set lên 1
qua nw9 m1.3 bị reset về 0
khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2
Gửi bởi
thiquocvinh
Em gặp một lỗi như thế này.
Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.
Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
-
-
Little PLC
Gửi bởi
ncrazy
nw8 m1.3 được set lên 1
qua nw9 m1.3 bị reset về 0
khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2
đoạn code trên ko hề có lỗi vì đoạn code còn nhiều network nữa. Vì trước đó đoạn code vẫn chạy. Lỗi PLC + thẻ. Cái này đã khắc phục vì thẻ + CPU đã được sửa ^^
-
-
Thành viên cấp 4
bây giờ mình nói NW7 với NW8 trước đi nha.
Tại sao M1.3 ở NW8 ở mức '1' mà không reset khối SR M1.2 ở NW7.
-
-
Thành viên Đồng
đây nhé, ở nw7 bạn set đc M1.3 xong thi reset đc q0.5 (sau khi thực hiện xong lệnh đầu ra mới có giá trị = 1)
ở nw8 bạn nối 1 thường ở của M1.3 đưa ra reset m1.3 đúng ko. phía trên nó set m1.3 rồi (luôn set trong trường hợp này) vậy khi thực hiện nw8 ban đầu tiếp điểm thường hở 1.3 đóng (do set ở trên nw7) reset đc thằng m1.3. có nghĩa thường hở m1.3 mở, không thực hiện lệnh reset nữa. có cứ luản quẩn chỗ này. riêng cái nw8 cứ reset đc m1.3 thì nó lại tự đóng vào do nw7. như thế kết quả chắc chắn ko reset đc m1.3 rôi
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:45 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu