Đăng Ký
Trang 1 của 15 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 158

Hybrid View

  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Kinh nghiệm xử lý Lỗi lập trình PLC S7-300

    Mục này mở ra để chia sẻ lại kinh nghiệm xử lý lỗi xảy ra với hệ thống cũng như những lỗi về phần cứng PLC và phần mềm khi cài đặt :o :o
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết


    Có một bạn hỏi mình như trên.
    Lỗi này là do lỗi phần mềm, cái này lúc nguyên một dàn máy của mình bị, gỡ ra cài lại rồi cũng bị. Và cách mình làm cuối cùng là cài win lại thì thấy ok nhưng sau này lại bị lại.
    Và gọi kỹ thuật viên tới kiểm tra máy tính thì bị hư cái Main rồi. ^^
    Thế là bảo hành Main
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://www.mediafire.com/?q2e8jd14wqod1p9
    lỗi gì thì lỗi chứ lỗi card MMC mà ko xử lý được thì cũng .... ^^ vì thế share anh em phần mềm sửa lỗi card MMC
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
    Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 06-10-2011 lúc 11:26 PM.
    Vinh - 0935 501 812

  5. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
    ở trên vẫn set nó kia ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
    Hi, mình đã hỏi lại sếp mình rồi, cái con PLC đó bị lỗi phần Memory ngay tại vùng nhớ đó lên khi down load xuống thì mới bị vậy. Điều này có nghĩa là bạn sắp có một con CPU mới. hihi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    nw8 m1.3 được set lên 1
    qua nw9 m1.3 bị reset về 0
    khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2

    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    nw8 m1.3 được set lên 1
    qua nw9 m1.3 bị reset về 0
    khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2
    đoạn code trên ko hề có lỗi vì đoạn code còn nhiều network nữa. Vì trước đó đoạn code vẫn chạy. Lỗi PLC + thẻ. Cái này đã khắc phục vì thẻ + CPU đã được sửa ^^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    bây giờ mình nói NW7 với NW8 trước đi nha.
    Tại sao M1.3 ở NW8 ở mức '1' mà không reset khối SR M1.2 ở NW7.
    Vinh - 0935 501 812

  10. #10
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    đây nhé, ở nw7 bạn set đc M1.3 xong thi reset đc q0.5 (sau khi thực hiện xong lệnh đầu ra mới có giá trị = 1)
    ở nw8 bạn nối 1 thường ở của M1.3 đưa ra reset m1.3 đúng ko. phía trên nó set m1.3 rồi (luôn set trong trường hợp này) vậy khi thực hiện nw8 ban đầu tiếp điểm thường hở 1.3 đóng (do set ở trên nw7) reset đc thằng m1.3. có nghĩa thường hở m1.3 mở, không thực hiện lệnh reset nữa. có cứ luản quẩn chỗ này. riêng cái nw8 cứ reset đc m1.3 thì nó lại tự đóng vào do nw7. như thế kết quả chắc chắn ko reset đc m1.3 rôi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Trang 1 của 15 12311 ... CuốiCuối