Trích dẫn Gửi bởi embehocplc Xem bài viết
Làm sao để viết được nó và viết ở đâu vậy anh cuongvcs, post cho mọi người tham khảo chương trình nha anh ^^
Ý mình là ,mình chỉ biết với PLC Rockwell thôi chứ còn loại khác thì mình chưa nghiên cứu bao giờ .
Ở PLC Rockwell có một file data : Status file trong này chứa các bít hệ thống củng như thời gian thực và các bít khác chẳng hạn như communication, fault code, lỗi xử lý toán học ,chương trình ......
và bạn có thể dùng bít (S33/0 Incoming Command Pending) để kiểm tra truyền thông giửa HMI với PLC và mình sẽ dùng một hàm Delay (Comm. Loss Timer ) và thiết lập bao nhiêu giây tùy bạn, sau thời gian thiết lập mà PLC không kết nối được với PLC thì nó sẽ báo lỗi và phần còn lại là bạn biết rồi chứ gì . Stop hệ thông theo yêu cầu.
good luck.