anh nói giống như tình trạng của em khi download khi liên kết mpi nhưng la do lổi viêt chương trình khi em sửa chương trình lại thì nó tự hết k pit em nói có đúng không nhưng em vừa giải quyết nó song có gì chỉ em thêm nha anh
anh nói giống như tình trạng của em khi download khi liên kết mpi nhưng la do lổi viêt chương trình khi em sửa chương trình lại thì nó tự hết k pit em nói có đúng không nhưng em vừa giải quyết nó song có gì chỉ em thêm nha anh
cho mình hỏi cả nhà 1 vấn đề nha.
hiện tại mình đang làm mạng truyển thông giữa 2 con CPU S7 - 313c làm Master và 1 con S7 - 224xp làm Slave. vì biết 313c không có cổng truyền thông Profibus - DP nên mình định sử dụng MOD BUS để kết nối nhưng vẫn không làm được.
các bạn nào có thể giúp mình được không. thực sự là đang bí lắm.
cảm ơn mọi người trước nha
giải pháp modbus 300 phải dùng cp341 nên ý định của bạn không khả thi, 300 không có chế độ freeport như 200, bạn đổi qua kết nối MPI đi, mỗi plc 300 kết nối với 200 1 cổng riêng,
xin chào các tiền bối. e mới tiếp cận plc s7-300, nay đc nhà trường cấp cho con cpu313c nhưng đang phân vân không biết đấu thế nào nhờ tư vấn.
hình e nó ở dưới:
e đang hình không đc. các a sem link giup e.
https://picasaweb.google.com/1093071...34951984812434
cũng là chân IA mà sao AI4 khác AI3. h e muốn lấy tín hiệu vào là 4-20ma thì e đấu sao đây
Lần sửa cuối bởi hte.pc41, ngày 04-25-2012 lúc 09:53 PM.
************************************************** **************
Đam mê, nghiên cứu và học hỏi>>>>> bạn sẽ thành công>>>>>>
sydinh 0909568353
************************************************** **************
để tối mình về mình up lại mấy câí hình. ai rành về phần cứng. chỉ giúp mình với mình không rành mấy
313C bạn nhớ ghi rõ thông số nhé. Mã hàng nó là gì vì mỗi con 313C sẽ khác nhau. Và vấn đề là không chỉ có hardware mà software cũng cần phải cấu hình kiểu ngõ vào là dòng nữa nhé.
Các bạn cho mình hỏi, khi mình chọn giao diện ở phần set PG/PC interface là USB rồi download thì bị lỗi như sau:
còn khi chọn là COM thì lỗi thế này:
Mình đã setup cấu hình PLC tương ứng với PLC thật, mình dùng bản STEP7 V5.5, kết nối qua PC Adapter.
Thanks các bạn, vui lòng tìm giúp mình xem lỗi do đâu nhé!
Lần sửa cuối bởi mrahiub, ngày 05-14-2012 lúc 10:50 PM.
máy mình lúc trc củng bị lổi nãy, sửa hoài không ra, sau đó cắm đại vào cổng USB 3.0, ai ngờ lại đc, nếu bạn trúng trường hợp của mình bạn thử vậy xem sao