
Gửi bởi
YeuPLC
Em đang gặp phải vấn đề nan giả như sau:
Hiện CTy đang có hệ thống chạy S7-200 với màn hình TP177A, em xem trong phần cấu hình Baud rate của màn hình thì chỉ có 3 loại tốc độ Baud rate cơ bản là :19.2 kb, 187.5kb, 15000kb. không có 9.6kb nhưng trong con CPU224CN của TQ nó đặt tốc 9.6kb, nên khi kết nối với màn hình không đúng tốc độ do đó màn hình không nhận thông số từ PLC. mặt khác PLC này bị đặt pass nên không có chương trình để set lại tốc cho đúng với màn hình.( Trước đây màn hình này vẫn kết nối bình thường, em chỉ dùng Prosave để rút ra lấy chương trình backup thôi ( quên không để ý tham số ban đầu), nên khi cắm lại thì không nhận , mặc dù không thay đổi thông số nào cả). Em đã Test lại con màn hình này rồi thì vẫn OK , không vấn đề gì. Nhưng có điều thắc mắc, Mấy bọn Tàu sao nó ép chạy đựoc ở Tốc 9.6kb, trong khi màn hình chỉ có 3 tốc cơ bản trên. anh em nào gặp vấn đề này rồi có thể giúp em đựoc không ?
Thanh alot
Đánh dấu