Có bác nào sử dụng module siwrex MS chưa xin chỉ giáo lại cho mọi người:
Phương pháp kết nối với loadcell hay juntionbox.
Xử lý tín hiệu của loadcell đưa vào. tín hiệu mà modul này được d9au7 vào vùng input của analog hay là vùng nhó nào khác!
Thank mọi người!
theo mình tìm hiểu thì những loadcell từ hàng kg tới vài tấn phải có module đọc Loadcell riêng và phải kết nối qua bộ juntionbox,
loadcell vài chục tấn thì mới có loại xuất 4-20mA.
tham khảo chương trình mẫu nhé:
CPU S7-200 và TP177micro http://www.mediafire.com/?4b567ub531a2lky
CPU S7-200 và TD100c : http://www.mediafire.com/?6qz7hqj77fmsfs0
CPU S7-200 và TD200C : http://www.mediafire.com/?42mrdn6ja9d60c7
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
CongTu.Bui
Vậy cho mình hỏi Modul Siwarex MS không phải là module dọc giá trị loadcell hả bác?
Nếu nó là modul đọc loadcell thì mình đâu cần phãi có bộ chuyển đổi tín hiệu từ loadcell ratin1 hiêu 4-20ma làm gì nửa phải không ah? và cho mình hỏi là vùng nhớ bộ Siwarex MS này là vùng nhớ nào ah! có phải là giống với vùng nhớ analog AIW(AQW) không?
-