bạn thử mở 1 new project rồi set đường truyền cho chính xác,mà phải chọn tốc độ là 9.6...thử xem nha bác.......
bạn thử mở 1 new project rồi set đường truyền cho chính xác,mà phải chọn tốc độ là 9.6...thử xem nha bác.......
Những vấn đề nảy sinh xung wanh Upload chương trình từ PLC ko được:
- Cáp ko tốt
- Mtính lỗi
- Nhiễu môi trường đến tín hiệu cáp + mtính (nhất là biến tần)
- Giao tiếp RS422 hỏng
- Sai thiết lập kết nối
- ...
Bạn cần loại trừ các phát sinh nhiễu trước. Tốt nhất bạn chỉ cấp nguồn cho riêng PLC và Upload thử, nếu ko được nữa thì ban sẽ loại trừ được ngnhân nhiễu, chỉ còn lại nguyên nhân bên trong PLC
Mình cũng đã từng ko kết nối được với PLC FX1S với vài nguyên nhân sau: thứ 1 là cổng Mini 8pin loai FX1S này thường rất lỏng, thứ 2 nữa là PLC có kết nối RS485 với biến tần thông wa modul FX1N-485ADP (tháo modul ra mới kết nối được)
Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!