  1. #27
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vukhiem10101986 Xem bài viết
    Cam ơn anh!
    Em đã tìm ra nguyên nhân của lỗi không tạo icon đó rối. Không phải vì ô " Derive the block icons from the plant hierarchy". vì khi minh tạo một picture ô đó đã mặc định sẵn như thế rồi. Vấn đề là do nó không tìm được đường dẫn tới picture chứa các icon mẫu sẵn.
    Nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao khi em cấu hình phần cứng xong và compile thì chỉ tạo được các CFC @1 đến @7 trong chart ở phần componentview mà không tạo được chart CFC : @CPU_RT.
    Và một phần nữa là các DI,DO ko tạo nhãn bên wincc trong khi các bit nhớ vẫn tạo bình thường em đã làm giống bít nhớ là tạo cơ trên symbol rồi nhưng vẫn ko được mong anh chỉ giáo giùm.
    Cám ơn anh nhiều!
    Chào Vukhiem!
    - Nếu ô "..." đã được đánh dấu sẵn thì các icon sẽ tự động được tạo khi bạn compile trừ khi các CFC mà bạn tạo không có các modul nằm trong thư viện của PCS7 và Cemas. vì các picture chứa icon mẫu là "C_@PCS7Typicale_CemV7.PDL" và "[email protected]" đã có sẵn khi bạn cài PCS7 và Cemas.
    - Các bit mà bạn đã tạo cờ trên symbol bao gồm các bit nhớ và cả DI,DO khi bạn compile thì tất cả sẽ được truyền vào "Wincc tag" khi bạn muốn sử dụng các bít này để gắn thuộc tính cho một hình ảnh nào đấy bạn phải lựa chọn ở "Wincc Tag". Vì khi thông thường bạn lựa chọn tag sẽ có 3 phần là " SETP 7 Symbol Server" ; " ES Variables " và " Wincc Tag"
    Lần sửa cuối bởi thanhpmh, ngày 10-24-2012 lúc 10:51 PM.