Đăng Ký
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 37
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Xử lý nhiễu từ biến tần !!

    Ai đã có kinh nghiệm vấn đề này chỉ giáo cho mình ít với ,đã loay hoay cả tuần rồi mà ko hết bệnh . Mình dùng HSC đọc encoder để điểu khiển vận tốc 1 độc cơ AC 3.7 kw thông qua biến tần ABB . Mình chỉ setup 6 tốc độ cho biến tần và điều khiển qua các cổng DIGITAL . Vấn đề thế này , bình thường e có thể theo dõi và điều khiển tốc độ theo ý muốn , nhưng khi có tải , đặc biệt là tải biến thiên thì HSC ko chạy nữa, nếu gần chạn ngưỡng quá tải của biến tần thì PLC báo đèn đỏ luôn(tức là khi tải nặng)

    Em đoán có thể là do nhiễu từ biến tần gây ra nên đã sử dụng noise filter 1 pha cho PLC và 3 pha cho biến tần , nhưng tình trạng ko thuyên giảm .E nối mass vỏ máy và tủ điện . Ai có kinh nghiệm giúp e 1 tay với .. cám ơn mọi người.

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mình cũng đang gặp vấn đề về nhiễu tín hiệu do biến tần gây ra.
    cụ thể như sau:
    mình dùng cpu224xp, điều khiển bơm chìm, có 2 tín hiệu đầu vào là tín hiệu đo lưu lượng nước 0-20ma, tín hiệu mức nước là 4-20ma.
    điều khiển 2 biến tần 105kw loại sinamic.
    khi chưa chạy máy thì tín hiệu đưa về rất tốt, nhưng chạy máy thì tín hiệu đưa về chạy loạn lên.
    khi mình rút ra khỏi AI lấy đồng hồ một chiều đo thì thấy dòng đưa về rất ổn định.
    mình dùng AI 4 đầu vào và cấu hình đọc theo dạng dòng rùi.
    Rất mong được mọi người giúp đỡ.

  3. #3
    hongminhbv
    Guest
    1, Cách nhanh nhất là tách con biến tần ra tủ khác
    2, nếu dây tín hiệu nào đi chung dây biến tần thì tách ra luôn
    3, dùng biến áp cách ly 380 / 220 và qua lọc nhiễu đầu vào cấp nguồn cho biến tần và bộ nguồn PLC
    4, nối tiếp địa cho toàn hệ thống
    Ai có cao kiến gì chỉ giúp thêm nhé
    thân

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Có nhất thiết phải sử dụng biến áp cách ly và lọc nguồn ko nhỉ, vì vấn đề kinh tế eo hẹp... hic . ban nãy mình đã cách ly biến tần ra khỏi tủ điện nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao . Mình để ý khi biến tần tăng giảm tần số là bị nhiễu ........ Xưởng sắt thép nền bê tông dày đến 30cm thì tiếp địa thế nào nhỉ

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Mình có ý kiến thế này nhé, thử áp dụng xem sao?

    • Dây tín hiệu thử thay dây có bọc giáp còn gọi là dây shield, GND, dây đất, trung tính....không biết chính xác chưa?
    • 1 đầu nối dây bọc giáp đó tới vỏ Inverter, 1 đầu nối vỏ máy hay đất
    • Tra tài liệu Inverter tìm tới chổ nào có dòng tên Switching Frequency (Hz), tạm dịch là tần số sóng mang. Thay đổi từ thấp nhất đến cao nhất, thử từng cái 1 xem sao?
    • Kiếm thử 1 cái vòng sắt (vòng kín nha), hay 3, 5 cái long đen sắt cũng được lấy cái dây tín hiệu đang có hoặc đã thay dây bọc giáp quấn khoảng 5 tới 10 vòng ở giữa
    • Nếu có điểu kiện thử thay con Inverter khác xem sao?
    • Kết hợp từng cách hay tất cả cách luôn thử xem?
    • Hết ý và hết cách, phải thực tế quan sát và chuẩn đoán mới khoanh vùng và lý do tại sao nó bị hiện tượng như bạn mô tả


    - Chúc thành công và may mắn

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  6. #6
    hongminhbv
    Guest
    việc lắp biến áp cách ly và lọc nhiễu đầu nguồn vào không hề tốn kém là bao
    1, con biến áp cách ly 380/220 5A hiện tại khoảng 350 - 500k
    2 booj lọc nhiễu đầu vào 5A ( lắp phía sau biến áp chỗ đầu 220v nhé ) giá cũng khoảng đó
    tối đa 1tr cho một cái tủ điện vài trục đến và tram triệu thì bằng mấy %
    nó nó chỉ bằng tiền công và xăng của bạn 2 ngày đi xử lý chống nhiễu thôi
    - biến tần chủ yếu gây nhiễu ở phần dây dầu ra của nó nên như bác aubaoquoc đả nói nên thay dây có chống nhieeux và đi xa ra khỏi dây động lực phí sau biến tần ra là ok
    thân

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
    Ai đã có kinh nghiệm vấn đề này chỉ giáo cho mình ít với ,đã loay hoay cả tuần rồi mà ko hết bệnh . Mình dùng HSC đọc encoder để điểu khiển vận tốc 1 độc cơ AC 3.7 kw thông qua biến tần ABB . Mình chỉ setup 6 tốc độ cho biến tần và điều khiển qua các cổng DIGITAL . Vấn đề thế này , bình thường e có thể theo dõi và điều khiển tốc độ theo ý muốn , nhưng khi có tải , đặc biệt là tải biến thiên thì HSC ko chạy nữa, nếu gần chạn ngưỡng quá tải của biến tần thì PLC báo đèn đỏ luôn(tức là khi tải nặng)

    Em đoán có thể là do nhiễu từ biến tần gây ra nên đã sử dụng noise filter 1 pha cho PLC và 3 pha cho biến tần , nhưng tình trạng ko thuyên giảm .E nối mass vỏ máy và tủ điện . Ai có kinh nghiệm giúp e 1 tay với .. cám ơn mọi người.
    1. Dây động cơ nối từ biến tần phải là dây có SHIELD, cả 2 đầu SHIELD đều phải đưa xuống dây đất.
    2. Dây Encoder cũng là dây SHIELD, nối vào đất
    3. Đất của mục 1 & 2 phải là đất "sạch"
    4. Trên đường đi của dây ENC & Motor, tránh xa nhau càng xa càng tốt.
    5. Nối 0VDC của tín hiệu điều khiển (dùng chung PLC & ENC, 24VDC của biến tần nếu có) vào đất luôn!

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình muốn hỏi nghĩa của đất sạch là đất thế nào . Máy mình vẫn chạy nhưng không ổn định, có lúc được 40 , lúc được 20 sản phẩm thì HSC ko chạy nữa , đặc biệt là khi tải thảy đổi đột ngột thì HSC rất dễ dừng hoạt động . Nên mình nghĩ là do biến tần gây ra. Mình đã cách ly PLC và HMI ra bằng biến thế cách ly + filter 1 pha nhưng vẫn ko cải thiện được tình hình . Dây dẫn motor mình ko tìm ra được loại dây có shield.

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
    nếu gần chạn ngưỡng quá tải của biến tần thì PLC báo đèn đỏ luôn(tức là khi tải nặng)
    PLC bạn báo đèn đỏ bạn nhìn xem nó là đèn gì,PLC bạn đang dùng là PLC gì
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mình dùng S7-200 bạn ah.

Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top