Ai đã có kinh nghiệm vấn đề này chỉ giáo cho mình ít với ,đã loay hoay cả tuần rồi mà ko hết bệnh . Mình dùng HSC đọc encoder để điểu khiển vận tốc 1 độc cơ AC 3.7 kw thông qua biến tần ABB . Mình chỉ setup 6 tốc độ cho biến tần và điều khiển qua các cổng DIGITAL . Vấn đề thế này , bình thường e có thể theo dõi và điều khiển tốc độ theo ý muốn , nhưng khi có tải , đặc biệt là tải biến thiên thì HSC ko chạy nữa, nếu gần chạn ngưỡng quá tải của biến tần thì PLC báo đèn đỏ luôn(tức là khi tải nặng)

Em đoán có thể là do nhiễu từ biến tần gây ra nên đã sử dụng noise filter 1 pha cho PLC và 3 pha cho biến tần , nhưng tình trạng ko thuyên giảm .E nối mass vỏ máy và tủ điện . Ai có kinh nghiệm giúp e 1 tay với .. cám ơn mọi người.