- Mình có ý kiến thế này nhé, thử áp dụng xem sao?

  • Dây tín hiệu thử thay dây có bọc giáp còn gọi là dây shield, GND, dây đất, trung tính....không biết chính xác chưa?
  • 1 đầu nối dây bọc giáp đó tới vỏ Inverter, 1 đầu nối vỏ máy hay đất
  • Tra tài liệu Inverter tìm tới chổ nào có dòng tên Switching Frequency (Hz), tạm dịch là tần số sóng mang. Thay đổi từ thấp nhất đến cao nhất, thử từng cái 1 xem sao?
  • Kiếm thử 1 cái vòng sắt (vòng kín nha), hay 3, 5 cái long đen sắt cũng được lấy cái dây tín hiệu đang có hoặc đã thay dây bọc giáp quấn khoảng 5 tới 10 vòng ở giữa
  • Nếu có điểu kiện thử thay con Inverter khác xem sao?
  • Kết hợp từng cách hay tất cả cách luôn thử xem?
  • Hết ý và hết cách, phải thực tế quan sát và chuẩn đoán mới khoanh vùng và lý do tại sao nó bị hiện tượng như bạn mô tả


- Chúc thành công và may mắn