Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
Mình muốn hỏi nghĩa của đất sạch là đất thế nào . Máy mình vẫn chạy nhưng không ổn định, có lúc được 40 , lúc được 20 sản phẩm thì HSC ko chạy nữa , đặc biệt là khi tải thảy đổi đột ngột thì HSC rất dễ dừng hoạt động . Nên mình nghĩ là do biến tần gây ra. Mình đã cách ly PLC và HMI ra bằng biến thế cách ly + filter 1 pha nhưng vẫn ko cải thiện được tình hình . Dây dẫn motor mình ko tìm ra được loại dây có shield.
Hi, đất sạch là đất mà bạn kéo dây PE trực tiếp từ cọc tiếp địa của nhà máy vào, chứ không phải kéo từ 1 tủ bên cạch / cột nhà... etc.
Tạm thời thì bạn thử kéo 1 sợi riêng để xem nó có khắc phục được hay không nhé. Và như anh Kid có nói, xem lại phần nguồn nữa, nguồn là "vấn đề của mọi vấn đề" đó!