Thành viên cấp 10
Nếu PLC bị đèn đỏ lên xong hết hoặc đỏ lên xong off plc thì có thể do nguồn nuôi có vấn đề.Bạn nên test từng phần :cách ly in,chạy hệ thống chỉ có out,cách li out chạy tay chỉ có in,sau đó cách li cả in/out chỉ cấp nguồn plc chạy tay hệ thống cho quá tải thử xem.Bình thường nếu nhiễu không làm PLC đỏ đèn SF lên được chỉ khi nguồn nuôi có vấn đề
PS: PLC bạn xài là DC/DC/DC ?
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
hellboy424
Mình muốn hỏi nghĩa của đất sạch là đất thế nào . Máy mình vẫn chạy nhưng không ổn định, có lúc được 40 , lúc được 20 sản phẩm thì HSC ko chạy nữa , đặc biệt là khi tải thảy đổi đột ngột thì HSC rất dễ dừng hoạt động . Nên mình nghĩ là do biến tần gây ra. Mình đã cách ly PLC và HMI ra bằng biến thế cách ly + filter 1 pha nhưng vẫn ko cải thiện được tình hình . Dây dẫn motor mình ko tìm ra được loại dây có shield.
Hi, đất sạch là đất mà bạn kéo dây PE trực tiếp từ cọc tiếp địa của nhà máy vào, chứ không phải kéo từ 1 tủ bên cạch / cột nhà... etc.
Tạm thời thì bạn thử kéo 1 sợi riêng để xem nó có khắc phục được hay không nhé. Và như anh Kid có nói, xem lại phần nguồn nữa, nguồn là "vấn đề của mọi vấn đề" đó!
Cheers!
The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of Bach Viet Technologies Corporation (Bavitech Corp.)
To find out how Bavitech can assist you with your automation needs please visit
Hidden Content
Also, click
Hidden Content to get my info (Protected data, avoid ad-auto bots).
-
-
Thành viên cấp 1
Mình xài con S7-200 cpu224 AC mà , Bên xưởng mình không có cọc tiếp đất , mình chỉ nối mass hệ thống được không
-
-
Thành viên Mới
Bạn nên xem lại công suất của biến tần và motor có họp nhau không? coi các thông số cài đặt của biến tần và cách ly nguồn của PLC và biến tần xem nhé
-
-
Thành viên cấp 1
motor mình dùng là 380V/3 pha/ 3.7 KW mình dùng biến dần fuji G7s 3.7kw
hệ thống của mình có :
- 3 phase filter đầu vào biến tần
- Biến áp cách ly 1pha /2A + filter 1 pha cấp nguồn cho PLC, HMI.......
- mình nối Mass chung toàn bộ hệ thống vì xưởng mình sàn bê tông dày quá không thể khoang xuống làm cọc tiếp địa được .
- Inverter mình đã đem ra để ngoài tủ điện
Bạn nào có cao kiến nào nữa ko cho mình tham khảo với nhé :-??
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
hellboy424
motor mình dùng là 380V/3 pha/ 3.7 KW mình dùng biến dần fuji G7s 3.7kw
hệ thống của mình có :
- 3 phase filter đầu vào biến tần
- Biến áp cách ly 1pha /2A + filter 1 pha cấp nguồn cho PLC, HMI.......
- mình nối Mass chung toàn bộ hệ thống vì xưởng mình sàn bê tông dày quá không thể khoang xuống làm cọc tiếp địa được .
- Inverter mình đã đem ra để ngoài tủ điện
Bạn nào có cao kiến nào nữa ko cho mình tham khảo với nhé :-??
Bạn thử phương án tôi đưa ra phái trên chưa,PLC bị báo đèn SF không phải do nhiễu thông thường gây ra đâu
-
-
Thành viên cấp 1
Vấn đề là ko phải lỗi này lúc nào cũng bị, khoang 40,50 sản phẩm thì lỗi xảy ra , phải reset lại từ đầu . Mình đã lấy plc ra độc lập thì thấy ko có lỗi ...
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
hellboy424
Vấn đề là ko phải lỗi này lúc nào cũng bị, khoang 40,50 sản phẩm thì lỗi xảy ra , phải reset lại từ đầu . Mình đã lấy plc ra độc lập thì thấy ko có lỗi ...
Để PLC độc lập nghĩa là sao bạn nói cụ thể hơn xem
-
-
Thành viên cấp 1
Tìm ra lỗi rồi các bác ah, lúc đầu mình nối thằng các chân Q0.0,Q0.1 , Q0.2 để điều khiển tố độc qua cổng DI trên biến tần . Lúc chiều mình dùng relay kính lám trung gian thì ko thấy bị nữa , để theo dõi thời gian xem thế nào . Rất cám ơn sự giúp đỡ tận tình của mọi người
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
hellboy424
Tìm ra lỗi rồi các bác ah, lúc đầu mình nối thằng các chân Q0.0,Q0.1 , Q0.2 để điều khiển tố độc qua cổng DI trên biến tần . Lúc chiều mình dùng relay kính lám trung gian thì ko thấy bị nữa , để theo dõi thời gian xem thế nào . Rất cám ơn sự giúp đỡ tận tình của mọi người
Một lỗi rất sơ đẳng của người làm tủ điện điều khiển. Chỉ nên nối các tải như đèn báo thì dùng trực tiếp các out của plc thôi không thì phải dùng thêm chung gian. Lỗi này nếu bạn nào làm mcu điều khiển thì cũng bị tương tự treo vdk, phải reset lại.
-