Tìm ra lỗi rồi các bác ah, lúc đầu mình nối thằng các chân Q0.0,Q0.1 , Q0.2 để điều khiển tố độc qua cổng DI trên biến tần . Lúc chiều mình dùng relay kính lám trung gian thì ko thấy bị nữa , để theo dõi thời gian xem thế nào . Rất cám ơn sự giúp đỡ tận tình của mọi người
Một lỗi rất sơ đẳng của người làm tủ điện điều khiển. Chỉ nên nối các tải như đèn báo thì dùng trực tiếp các out của plc thôi không thì phải dùng thêm chung gian. Lỗi này nếu bạn nào làm mcu điều khiển thì cũng bị tương tự treo vdk, phải reset lại.
-