    Post cách set thời gian thực trên HMI TP177 micro.

    hi all.
    - Mọi người cho mình hỏi cách set thời gian thực trên màn hình HMI TP177 micro với?
    Mình có tạo một cái time clock trên màn hình rồi, chạy run time trên máy tính thì nó cập nhận đúng thời gian với máy tính. Khi transfer xuống HMI rồi cho chạy thì thời gian nó chạy ko đúng với thực tế. và khi transfer lại nhiều lần khác thì nó vẫn bắt đầu tính tại một mốc thời gian cố định là 1.1.2004.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vì HMI TP 177 Micro không có hệ điều hành chuẩn như các dòng color ( 177B , MP277 ... ) cho nên chúng ta ko thể set thời gian trên nó được , mà ta phải đông bộ thời gian trên HMI với PLC .
    Mr.KhaiNghiep

    Project Manager
    -------------------------------------------------------------
    KHAINGHIEP CO., LTD
    633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
    Ho Chi Minh City, Viet nam
    Tel: +84 8 629 081 56
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Web : Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Sai lệc vì bạn chưa set đồng bộ giửa HMI và PLC. Mình không nhớ chính xác từng đường dẩn đề hướng dẩn bạn vì máy không cài cái đó lâu hơn 1 năm rồi. WinCC Flexible 2008
    - Màn hình khỏi cắm vào PLC cũng báo giờ riêng của nó, thông thường là theo mặc định, 1.1.2004
    - Xem thử trong phần cài đặt cấu hình giữa PLC và HMI ?
    - Thân chào

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    thanks all.
    Ko biết có tool nào trên Winccflex có thể cấu hình real time clock HMI via PLC ko nhỉ?
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    ko cần trong winCC Flexible có mà, giờ này mấy cao thủ về winCC đang bận hay đang ngủ rồi. Minh mà có cài trong máy là hướng dẩn 1 phát là ra à? Còn không có cài chỉ sai , chỉ làm gì? Anh chỉ nhớ là có đồng bộ được thôi.

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Làm như thế này nha bạn, viết vài dòng thời gian thực trên PLC rồi chuyển các giá trị thời gian đó vào vùng nhớ bất kì (tag). Sau đó sang bên WinCC flexible vào properties của cái clock chọn thời gian là tag rồi bạn link nó qua tag của PLC là xong :D

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Như bạn biết mấy loại HMI cấp thấp như TP170A, TP170micro và TP177micro không được hỗ trợ hệ thống cài đặt thời gian (Clock) trong nó để ta có thề cài đặt. Do vậy để đồng bộ thời gian chúng với S7200 ta cần tới vùng trỏ thời gian thực của PLC “Date/time PLC”
    Có 2 cách giúp bạn làm việc này là:
    Truyền thời gian thực từ CPU tới HMI
    Tạo hay định nghĩa một hệ thời gian thực và truyền nó vào CPU và HMI
    Mình ko có ý spam nhé nhưng hi vọng hướng dẫn sau có ích với bạn: http://plc-scada.com.vn/showthread.p...WinCC-Flexible

  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nnnvvvttt Xem bài viết
    Như bạn biết mấy loại HMI cấp thấp như TP170A, TP170micro và TP177micro không được hỗ trợ hệ thống cài đặt thời gian (Clock) trong nó để ta có thề cài đặt. Do vậy để đồng bộ thời gian chúng với S7200 ta cần tới vùng trỏ thời gian thực của PLC “Date/time PLC”
    Có 2 cách giúp bạn làm việc này là:
    Truyền thời gian thực từ CPU tới HMI
    Tạo hay định nghĩa một hệ thời gian thực và truyền nó vào CPU và HMI
    Mình ko có ý spam nhé nhưng hi vọng hướng dẫn sau có ích với bạn: http://plc-scada.com.vn/showthread.p...WinCC-Flexible
    Hi.
    Thank bạn nhiều.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  9. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    44
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    có bạn nào làm cái nay rồi không post lên mình tham khảo với.cám ơn.