Đây là link kết nối và lập trình cơ bản cho Profibus giữa S7-300 với biến tần SEW, Lập trình cơ bản để chuyển đổi ra giá trị dòng điện thực. Cấu hình 10 byte truyền nhận, 4 byte truyền, 6 byte nhận, trong đó 2 byte cuối có thể linh động nhận dòng điện hay 1 thông số nào đó.
Quy tắc để scale ra giá trị dòng thực là giá trị thực = giá trị đọc x dòng định mức biến tần / độ nhạy.
Ở bài này . dòng điện thực = giá trị đọc x 5.5 / 1000.