    Theo tiêu chuẩn của modbus thì tới 32 trạm, còn theo manual của Omron hình như là khác, để mình coi lại

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Theo mình nghĩ phương án dùng SCADA giám sát và điều khiển CP1E qua Modbus sẽ không được vì theo tài liệu Omron thì CP1E đóng vai trò là Modbus RTU "Master" để gửi lệnh đến Modbus Slave như biến tần để đọc thông số hoặc điều khiển biến tần, chứ ko đề cập đến vấn đề Modbus để giám sát trong SCADA. Vì nếu PLC nào có hỗ trợ Modbus trong SCADA thì PLC ấy cũng sẽ có các địa chỉ Modbus tương ứng với ô nhớ của PLC ấy, nhưng mình tìm mãi cũng ko thấy tài liệu nào về CP1E có địa chỉ Modbus
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvietlong Xem bài viết
    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!
    Chào bác nguyenvietlong! Cũng như ý kiến của 1 số bác thì việc chọn phần mềm Scada nào thì phụ thuộc vào người lập trình, quen phần mềm nào thì dùng phần mềm đó cho khỏe! Thực tế còn tùy thuộc chủ đầu tư có dùng bản quyền hay không, giá cả có là vấn đề không, giải pháp cấu hình cho hệ thống như thế nào cũng là điều rất quan trọng!Còn với mình thì sẽ sử dụng AutoBase Scada. dựa theo thông tin về yêu cầu của dự án bác cung cấp thì mình xin đưa ra 2 cấu hình sử dụng với phần mềm AutoBase. Mình sử dụng AutoBase vì:
    - AutoBase có hỗ trợ Protocol Host link của PLC này và Modbus nữa, nên vấn đề kết nối để truyền data không thành vấn đề!
    - AutoBase có khả năng kết nối với nhiều PLC trên cùng 1 máy tính, tốc độ cao, cấu hình link hoạt có thể sử dụng kết nối 1:1 hoặc 1:N.
    Cấu hình 1:
    Nếu có sử dụng option board Ethernet

    Ở cấu hình trên có sử dụng cấu hình 1:1, AutoBase kết nối trục tiếp tới từng PLC. Do ở đây bác nguyenvietlong ko mô tả rõ về hệ thống(khoảng cách xa hay gần, phòng điều khiển trung tâm ở nhà máy hay nơi khác) nên mình đưa ra cấu hình có sử dụng đường truyền cáp quang
    Cấu hình 2:

    Cấu hình này sử dụng Device Server thiết bị này dùng để "gom" đường truyền PLC đồng thời chuyển từ RS232 sang ethernet. Cấu hình này sử dụng trong trường hợp các PLC không quá xa nhau(vì RS 232 đường truyền ngắn)
    Nếu bác muốn tìm hiểu thêm cấu hình AutoBase thì liên hệ với em. VPDD AutoBase training Free phần mềm AutoBase, hỗ trợ làm dự án với AutoBase.
    Email: [email protected]
    skype: Autohitech
    Tel: 0949980857
    Add: 6.6D tòa nhà Etown 2 số 364 cộng Hòa Q Tân Bình

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    46
    Thanks
    1
    34 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvietlong Xem bài viết
    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!
    Cái này chỉ cần dùng tới giao thức modbus(RS485) là đủ mà.
    Cần gì tới Ethernet.
    RS485 cho phép tới 32 trạm.
    Phần mềm Scada ăn sẵn giao thức có thể sử dụng Wincc, Labview, AutoBase,...
    Phần mềm Scada tự viết giao thức Visual C++, Visual C#, Visual Basic.Net,...
    Muốn lập trình phần mềm Scada với ngôn ngữ .Net có sẵn các giao thức thì dùng thêm Kepware,...