    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình chưa làm nhiều PLC đến vậy, mới chỉ hai con. Nhưng mình nghĩ cũng như nhau thôi. Bạn cấu hình địa chỉ IP cho từng con (hiển nhiên IP này không trùng với máy tính và Switch) và chọn kiểu truyền thông 1:N
    Tất cả thông số trên được config trong phần setting của PLC. Xong bạn download xuống là được. DÙng thêm CX-Server nữa là ổn kết hợp với WinCC.

  3. #3
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hải Dương
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Mình chưa làm nhiều PLC đến vậy, mới chỉ hai con. Nhưng mình nghĩ cũng như nhau thôi. Bạn cấu hình địa chỉ IP cho từng con (hiển nhiên IP này không trùng với máy tính và Switch) và chọn kiểu truyền thông 1:N
    Tất cả thông số trên được config trong phần setting của PLC. Xong bạn download xuống là được. DÙng thêm CX-Server nữa là ổn kết hợp với WinCC.
    bác cho em hỏi cách kết nối PLC CP1L với Win cc ntn . Bác làm rồi có thể chỉ giúp em được không
    Tự Động Hóa - HaUI
    Email: Hidden Content
    SĐT: 0902135284

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongtdhk4 Xem bài viết
    bác cho em hỏi cách kết nối PLC CP1L với Win cc ntn . Bác làm rồi có thể chỉ giúp em được không
    kết nối cp1l với wincc phải thông qua opc server

    nếu dùng kepserver opc thì cáp kết nối là rs232 hoặc rs485
    còn nếu dùng cổng usb có sẳn trên cp1l thì dùng phần mềm cx-opc server omron

    chúc thành công

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Còn đây là Muanual. Hy vọng có ích cho bạn
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...93D2y9rJBOwhnQ

    Ethernet là chuẩn truyền thông công nghiệp mới đang hot hiện nay, hiện đại và tốc độ tốt hơn. Nhưng theo mình nếu không đòi hỏi quá cao thì bạn có thể dùng chuẩn modbus với rs485 vừa truyền xa và tiết kiệm chi phí hơn
    Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 10-17-2012 lúc 05:25 PM.

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Ethernet là chuẩn truyền thông công nghiệp mới đang hot hiện nay, hiện đại và tốc độ tốt hơn. Nhưng theo mình nếu không đòi hỏi quá cao thì bạn có thể dùng chuẩn modbus với rs485 vừa truyền xa và tiết kiệm chi phí hơn
    Bác thử kết nối nhiều PLC với máy tính bằng Modbus RS-485 chưa,phương án đó kinh tế hơn nhưng em đang băn khoăn kết nối nhiều PLC liệu có khả thi ko

  7. #7
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvietlong Xem bài viết
    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!
    nếu bạn chọn plc cp1e-n40+Option Board ethernet thì mua con cp1l-le rẻ hơn có sẳn cổng ethernet và 2 analog input

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    nếu bạn chọn plc cp1e-n40+Option Board ethernet thì mua con cp1l-le rẻ hơn có sẳn cổng ethernet và 2 analog input
    Bác ơi em thấy họ CP1L có dòng CP1L-EM là tích hợp sẵn cổng ethernet,có phải bác đang nói đến loại này ko? Nếu bác đã từng giám sát CP1L-EM bằng 1 phần mềm SCADA trên máy tính qua giao thức ethernet/ip thì cho em xin ít tài liệu hướng dẫn với

  9. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    Bạn đọc tài liệu cp1w cif41roi.thi bạn gắn vào cp1e.cho option trên cp1e.ban cấu hình theo manual.xong bạn kết nối plc theo chuẩn entherne được rồi bạn sẽ kết nối với cx suppervoiser cung theo chuẩn enthernet.khi bạn gắn cp1w cif41 bạn vào phần setting sẽ thấy dc cấu hình của nó.khi set nó theo manual.thi o phần cuối quá trình setup bạn đê chế độ cho nó la nanual măc định la auto thi plc sẽ nhận dạng dc.chuc thành công

  10. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Mình thì chưa dùng Option Ethernet Boards mà dùng cáp Ethernet <> RS232 cho mỗi CP1E, và kết nối 4 con CP1E qua hub để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. Thì ở đây công việc của mình chỉ cần cấu hình cho cáp Ethernet <> RS232 thôi, đơn giản vì có đĩa kèm theo cấu hình rất dễ dàng
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối