    [Help] Cần giúp cấu hình và lập trình SCADA cho CP1E

    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình chưa làm nhiều PLC đến vậy, mới chỉ hai con. Nhưng mình nghĩ cũng như nhau thôi. Bạn cấu hình địa chỉ IP cho từng con (hiển nhiên IP này không trùng với máy tính và Switch) và chọn kiểu truyền thông 1:N
    Tất cả thông số trên được config trong phần setting của PLC. Xong bạn download xuống là được. DÙng thêm CX-Server nữa là ổn kết hợp với WinCC.

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Còn đây là Muanual. Hy vọng có ích cho bạn
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...93D2y9rJBOwhnQ

    Ethernet là chuẩn truyền thông công nghiệp mới đang hot hiện nay, hiện đại và tốc độ tốt hơn. Nhưng theo mình nếu không đòi hỏi quá cao thì bạn có thể dùng chuẩn modbus với rs485 vừa truyền xa và tiết kiệm chi phí hơn
    Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 10-17-2012 lúc 05:25 PM.

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvietlong Xem bài viết
    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!
    nếu bạn chọn plc cp1e-n40+Option Board ethernet thì mua con cp1l-le rẻ hơn có sẳn cổng ethernet và 2 analog input

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Mình thì chưa dùng Option Ethernet Boards mà dùng cáp Ethernet <> RS232 cho mỗi CP1E, và kết nối 4 con CP1E qua hub để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. Thì ở đây công việc của mình chỉ cần cấu hình cho cáp Ethernet <> RS232 thôi, đơn giản vì có đĩa kèm theo cấu hình rất dễ dàng
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Ethernet là chuẩn truyền thông công nghiệp mới đang hot hiện nay, hiện đại và tốc độ tốt hơn. Nhưng theo mình nếu không đòi hỏi quá cao thì bạn có thể dùng chuẩn modbus với rs485 vừa truyền xa và tiết kiệm chi phí hơn
    Bác thử kết nối nhiều PLC với máy tính bằng Modbus RS-485 chưa,phương án đó kinh tế hơn nhưng em đang băn khoăn kết nối nhiều PLC liệu có khả thi ko

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo tiêu chuẩn của modbus thì tới 32 trạm, còn theo manual của Omron hình như là khác, để mình coi lại

  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Theo mình nghĩ phương án dùng SCADA giám sát và điều khiển CP1E qua Modbus sẽ không được vì theo tài liệu Omron thì CP1E đóng vai trò là Modbus RTU "Master" để gửi lệnh đến Modbus Slave như biến tần để đọc thông số hoặc điều khiển biến tần, chứ ko đề cập đến vấn đề Modbus để giám sát trong SCADA. Vì nếu PLC nào có hỗ trợ Modbus trong SCADA thì PLC ấy cũng sẽ có các địa chỉ Modbus tương ứng với ô nhớ của PLC ấy, nhưng mình tìm mãi cũng ko thấy tài liệu nào về CP1E có địa chỉ Modbus
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    nếu bạn chọn plc cp1e-n40+Option Board ethernet thì mua con cp1l-le rẻ hơn có sẳn cổng ethernet và 2 analog input
    Bác ơi em thấy họ CP1L có dòng CP1L-EM là tích hợp sẵn cổng ethernet,có phải bác đang nói đến loại này ko? Nếu bác đã từng giám sát CP1L-EM bằng 1 phần mềm SCADA trên máy tính qua giao thức ethernet/ip thì cho em xin ít tài liệu hướng dẫn với

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvietlong Xem bài viết
    Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
    Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!
    Chào bác nguyenvietlong! Cũng như ý kiến của 1 số bác thì việc chọn phần mềm Scada nào thì phụ thuộc vào người lập trình, quen phần mềm nào thì dùng phần mềm đó cho khỏe! Thực tế còn tùy thuộc chủ đầu tư có dùng bản quyền hay không, giá cả có là vấn đề không, giải pháp cấu hình cho hệ thống như thế nào cũng là điều rất quan trọng!Còn với mình thì sẽ sử dụng AutoBase Scada. dựa theo thông tin về yêu cầu của dự án bác cung cấp thì mình xin đưa ra 2 cấu hình sử dụng với phần mềm AutoBase. Mình sử dụng AutoBase vì:
    - AutoBase có hỗ trợ Protocol Host link của PLC này và Modbus nữa, nên vấn đề kết nối để truyền data không thành vấn đề!
    - AutoBase có khả năng kết nối với nhiều PLC trên cùng 1 máy tính, tốc độ cao, cấu hình link hoạt có thể sử dụng kết nối 1:1 hoặc 1:N.
    Cấu hình 1:
    Nếu có sử dụng option board Ethernet

    Ở cấu hình trên có sử dụng cấu hình 1:1, AutoBase kết nối trục tiếp tới từng PLC. Do ở đây bác nguyenvietlong ko mô tả rõ về hệ thống(khoảng cách xa hay gần, phòng điều khiển trung tâm ở nhà máy hay nơi khác) nên mình đưa ra cấu hình có sử dụng đường truyền cáp quang
    Cấu hình 2:

    Cấu hình này sử dụng Device Server thiết bị này dùng để "gom" đường truyền PLC đồng thời chuyển từ RS232 sang ethernet. Cấu hình này sử dụng trong trường hợp các PLC không quá xa nhau(vì RS 232 đường truyền ngắn)
    Nếu bác muốn tìm hiểu thêm cấu hình AutoBase thì liên hệ với em. VPDD AutoBase training Free phần mềm AutoBase, hỗ trợ làm dự án với AutoBase.
    Email: [email protected]
    skype: Autohitech
    Tel: 0949980857
    Add: 6.6D tòa nhà Etown 2 số 364 cộng Hòa Q Tân Bình