Ok, hj E tìm trên diễn đàn mà ko thấy tài liều về phần điểu khiển động cơ thông qua transitor này. A có tài liệu ko, share e với. Nếu có thể a gửi vào mail cho e đc k ? Email: [email protected]
E sẽ cảm ơn a bằng cách vote cho a liên tục. hj
Ok, hj E tìm trên diễn đàn mà ko thấy tài liều về phần điểu khiển động cơ thông qua transitor này. A có tài liệu ko, share e với. Nếu có thể a gửi vào mail cho e đc k ? Email: [email protected]
E sẽ cảm ơn a bằng cách vote cho a liên tục. hj
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
ủa chân điện trở 1k nối vào đâu vậy anh.và con này nâng dòng bao nhiêu ampe vậy anh
Con điện trở 1k dùng để tạo dòng kích mở con TST thôi bạn ah. Một đầu của nó bạn thấy trên hình có thể được nối vào một Opto cách ly hay một rơ le trung gian. Việc này đã tránh nhỡ có việc gì thì không bị chết phần điều khiển. Hồi trước học thì mình biết có 2 cách như vậy, còn có những cách khác nhưng mình chưa thử.
đúng rồi đó bạn con 1k no là chân kích để dk còn việc dùng con điện trở là dung để tránh bị died chân kích
còn con diot dùng để bảo vệ tranzitor không bị died khi dừng động cơ .mà động cơ có quán tính khi dừng nó vẫn còn quay nên có điện trả về làm cho con tranzitor....died
có thiếu sót ah em thông cảm nha em có giớ hạn.
đúng rồi đó bạn con 1k no là chân kích để dk còn việc dùng con điện trở là dung để tránh bị died chân kích
còn con diot dùng để bảo vệ tranzitor không bị died khi dừng động cơ .mà động cơ có quán tính khi dừng nó vẫn còn quay nên có điện trả về làm cho con tranzitor....died
có thiếu sót ah em thông cảm nha em có giớ hạn.
Các anh cho e hỏi chút. em muốn điều khiển tốc độ động cơ bằng PID của s7-200. nhưng e muốn đơn giản cái đầu ra.liệu có thể nối thẳng từ đầu ra PWM (PTO) của PLC vào động cơ để điều khiển tốc độ được không? nếu không thì có cách nào để dùng thẳng như vậy không ạ (DC motor hoặc step motor cũng được) vì em chủ yếu tính toán và chỉnh bộ điều khiển thôi, k quan trọng là động cơ nào lắm. có cần chọn động cơ 24V không? còn dòng chắc là không lớn, vì cái động cơ chạy không tải, cùng lắm là kéo cái encoder nên chắc k sợ dòng từ PLC ra quá yếu.
Anh em cho Giang hỏi tí. Vì gà mờ quá nên mạng phép. Để lập 4 ngõ ra theo mã nhị phân 4 bit để điều khiển động cơ bước thì phải làm thế nào? Giang thấy phát xung PTO chỉ ra được 1 ngõ nên nghĩ hoài mà vẫn ko ra. Rất mong các anh em giúp đỡ.
Thanks!
Theo hình trên thì chỉ điều khiển động cơ DC thôi bạn à.
Giang đã viết chương trình điều khiển trực tiếp vì công suất động cơ rất nhỏ. Chỉ tập viết chương trình điều khiển và nghiên cứu động cơ bước.
Viết đơn giản thôi.
Nhưng Giang muốn điều khiển bằng cách phát xung PTO thì sẽ cho tần số cao hơn.
Các anh em xem có gì giúp đỡ Giang và các anh em nha.
Thanks!