Đăng Ký
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 24

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    10 lượt trong 6 bài viết

    Trợ giúp ac driver servo mr-j20a(mitsubishi)

    Các anh chị có ai đã dùng bộ AC DRIVER SERVO MR-J20A(MITSUBISHI) và AC SERVO MOTOR HA-ME23 (MITSUBISHI),chưa chỉ mình kết nối phần cứng với PLC Omron CP1H với.Mong nhận được sự giúp đỡ
    Manual Driver tiếng anh tìm hok thấy hjchjc
    Lần sửa cuối bởi phamhung, ngày 10-20-2012 lúc 12:17 AM.

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phamhung Xem bài viết
    Các anh chị có ai đã dùng bộ AC DRIVER SERVO MR-J20A(MITSUBISHI) và AC SERVO MOTOR HA-ME23 (MITSUBISHI),chưa chỉ mình kết nối phần cứng với PLC Omron CP1H với.Mong nhận được sự giúp đỡ
    Manual Driver tiếng anh tìm hok thấy hjchjc
    Nếu bạn cần tài liệu hướng dẫn trực tiếp CP1H để kết nối MR-J20A thì chắc chắn là ko có, vì mỗi hãng Servo chỉ cung cấp tài liệu kết nối với PLC của hãng mình, nếu dùng Servo Mitsubishi thì sẽ có hướng dẫn kết nối với FX, A, Q PLC hoặc bộ phát xung chuyên dụng FX-1PG, FX-10PG
    Nhưng ko vì thế mà CP1H ko kết nối được, mình xem tài liệu Servo rồi làm tương tự thôi. Mình hướng dẫn một số chân cơ bản :
    - Nguồn : chắc bạn đã biết cách đấu rồi chứ?
    - Encoder : trong tài liệu có sơ đồ hoặc cáp kèm theo
    - Tín hiệu điều khiển : chú ý chân phát xung NP và PP trên driver thôi, còn các chân còn lại như Servo ON,... chỉ là tín hiệu ON-OFF
    Chân NP và PP để nhận xung từ CP1H mà CP1H cũng là dạng transitor open collectorr nên sẽ đấu dây giống như trong tài liệu Servo MR-J20A
    Bạn thử kết nối xem, nếu vướng chỗ nào thì hỏi tiếp
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    10 lượt trong 6 bài viết
    Điều khiển servo dùng PLC Omron và keyence e đã làm rùi. Hiện em cũng có 1 PLC FX1N60MT. Mitsu em chỉ lập trình điều khiển đơn giản ah, còn phát xung có gì nhờ anh chỉ em tập lệnh và chương trình phát xung
    Phần cứng kết nối encoder và đấu nối nguồn e đã làm ok. Hiện chân CN1 gồm 36 chân, e thấy ra 8 dây.
    Chân 19 red +FC1, Chân 20 white +RC1, chân 19 green -FC1, chân 30 black -RC1, chân 24, chân 33, chân 9 ?, chân 8 blue đấu 0V.
    A có manual tiếng anh MR -J20MA không, e tìm manual chỉ có japan ah hjchjc.
    Lần sửa cuối bởi phamhung, ngày 10-20-2012 lúc 04:55 AM.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Gửi bạn Phamhung
    chỉ có loại MR-J2S-20A thôi ko có loại MR-j20A .
    bạn xem lại đi .

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congnt Xem bài viết
    Gửi bạn Phamhung
    chỉ có loại MR-J2S-20A thôi ko có loại MR-j20A .
    bạn xem lại đi .
    Có MR-J2(old) và MR-J2S(new) thôi.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi panaso Xem bài viết
    Nếu bạn cần tài liệu hướng dẫn trực tiếp CP1H để kết nối MR-J20A thì chắc chắn là ko có, vì mỗi hãng Servo chỉ cung cấp tài liệu kết nối với PLC của hãng mình, nếu dùng Servo Mitsubishi thì sẽ có hướng dẫn kết nối với FX, A, Q PLC hoặc bộ phát xung chuyên dụng FX-1PG, FX-10PG
    Nhưng ko vì thế mà CP1H ko kết nối được, mình xem tài liệu Servo rồi làm tương tự thôi. Mình hướng dẫn một số chân cơ bản :
    - Nguồn : chắc bạn đã biết cách đấu rồi chứ?
    - Encoder : trong tài liệu có sơ đồ hoặc cáp kèm theo
    - Tín hiệu điều khiển : chú ý chân phát xung NP và PP trên driver thôi, còn các chân còn lại như Servo ON,... chỉ là tín hiệu ON-OFF
    Chân NP và PP để nhận xung từ CP1H mà CP1H cũng là dạng transitor open collectorr nên sẽ đấu dây giống như trong tài liệu Servo MR-J20A
    Bạn thử kết nối xem, nếu vướng chỗ nào thì hỏi tiếp
    Làm như bạn chạy tui cùi luôn. Nếu chưa làm thì đưng trả lời bừa chứ
    TUYÊN - 097 6688 579
    Chuyên về: PLC, Inverter, Servo(Mitsu & Gefran)

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tuyen.Automation Xem bài viết
    Làm như bạn chạy tui cùi luôn. Nếu chưa làm thì đưng trả lời bừa chứ
    Chỉ là hướng dẫn thôi mà, sao mà nói là trả lời bừa????
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tuyen.Automation Xem bài viết
    Làm như bạn chạy tui cùi luôn. Nếu chưa làm thì đưng trả lời bừa chứ
    Nếu bạn đó nói chưa đúng thì bổ sung dùm cho đúng chứ ai lại nói thế bạn ơi. còn bạn phamhung ở đâu nếu ở HN qua tôi chỉ cho làm với mitsu vì tôi cũng đã làm qua chút rồi !
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    10 lượt trong 6 bài viết
    Mình đã xem kĩ rồi : MODEL MR-J20MA
    POWER 200W
    AC INPUT 200V
    OUT PUT 1.7A
    SERIAL N69C85001- TC300A044G52

  10. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Đây là manual cơ bản cho Mr-J2-A : http://www.mediafire.com/view/?tcxjdejd8yhafdr
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top