    Trích dẫn Gửi bởi tomytb Xem bài viết
    Chào các bạn,

    Khi mình chạy mô phỏng download chương trình ok nhưng online thì mình không điều khiển được I/O Data trong RSLogix emulate 5000 mà điều khiển I/O Forcing thì được,

    Mong các bạn chỉ giúp,

    Cảm ơn.
    Bạn nói rõ cách bạn làm đi .mình chưa rõ lắm .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào Cuongvcs

    Mình làm như sau:

    Khi download Rslogix5000 báo Ok mình run mode xong rồi mở RslogixEmulate 5000 lên rồi mở tiếp I/O data ra mình nhấn vào địa chỉ input lập trình trong Rslogix 5000 nhưng địa chỉ trong chương trình Rslogix5000 không đổi trạng thái,mà mình chọn Enable all I/O Forces rồi Right click vào địa chỉ input lập trình trong RSlogix 5000 thì địa chỉ trong chương trình RSlogix 5000 đổi trạng thái và output cũng chuyển trạng thái như lập trình,

    Mong bạn chỉ giúp,


    Cảm ơn.

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tomytb Xem bài viết
    Chào Cuongvcs

    Mình làm như sau:

    Khi download Rslogix5000 báo Ok mình run mode xong rồi mở RslogixEmulate 5000 lên rồi mở tiếp I/O data ra mình nhấn vào địa chỉ input lập trình trong Rslogix 5000 nhưng địa chỉ trong chương trình Rslogix5000 không đổi trạng thái,mà mình chọn Enable all I/O Forces rồi Right click vào địa chỉ input lập trình trong RSlogix 5000 thì địa chỉ trong chương trình RSlogix 5000 đổi trạng thái và output cũng chuyển trạng thái như lập trình,

    Mong bạn chỉ giúp,


    Cảm ơn.
    Chào bạn .
    Vấn đề của bạn thế này ,khi bạn cấu hình input và output của PLC thì bạn phải làm đúng theo các bước ,
    add card 1756-MODULE ( trong mục other Card) và cấu hình I/O như sau ,1-2,2-1,16-0 trong phần connect parameter ,
    vì vậy sau khi download xuống PLC và viết chương trình thì bạn phải chọn word 1 chứ không nên chọn word 0,
    ví dụ : Local.I.Data[1].2 .. như vậy khi mô phỏng bạn tác động địa chỉ trên RSEmulator thì mới được ,
    bạn thử lại xem .
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào cuongvcs,

    Do mình lấy input không đúng lúc khai báo như bạn nói nên bị lỗi đó cảm ơn bạn nhiều nhé,

    Bạn cho mình hỏi SCADA trên máy tính thì lấy chương trình ra bằng cách nào,

    Bạn biết chỉ dùm mình nhé,

    Thanks.