Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Nếu theo như hình bạn up lên thì Rslinx của bạn chưa nhận đc CPU mà bạn định mô phỏng mà nó chỉ nhận máy tính của bạn mà thôi. Bạn thử off Rslinx rồi bật lên lại. Thiết lập lại cấu hình giao tiếp trong Rslinx cho CPU bạn mô phỏng thử xem. Rslinx ko nhận đc CPU thì RSEmulate cũng ko nhận đc đâu bạn.
Đã hoạt động. mình cài lại Rslinx v2.57 thì được rồi cám ơn các bạn đã giúp đỡ
Làm phiền các bạn lần nữa vậy. Mình mới gặp lỗi này trong quá trình mô phỏng.Các lần trước mình đã mô phỏng được nhưng khi tạo lại một project mới thì không thể load chương trình xuống được, CPU không run được. Mình có quay lại quá trình làm và lỗi xảy ra các bạn xem giúp mình với
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Chào các bạn,
Khi mình chạy mô phỏng download chương trình ok nhưng online thì mình không điều khiển được I/O Data trong RSLogix emulate 5000 mà điều khiển I/O Forcing thì được,
Mong các bạn chỉ giúp,
Cảm ơn.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Chào Cuongvcs
Mình làm như sau:
Khi download Rslogix5000 báo Ok mình run mode xong rồi mở RslogixEmulate 5000 lên rồi mở tiếp I/O data ra mình nhấn vào địa chỉ input lập trình trong Rslogix 5000 nhưng địa chỉ trong chương trình Rslogix5000 không đổi trạng thái,mà mình chọn Enable all I/O Forces rồi Right click vào địa chỉ input lập trình trong RSlogix 5000 thì địa chỉ trong chương trình RSlogix 5000 đổi trạng thái và output cũng chuyển trạng thái như lập trình,
Mong bạn chỉ giúp,
Cảm ơn.
Chào bạn .
Vấn đề của bạn thế này ,khi bạn cấu hình input và output của PLC thì bạn phải làm đúng theo các bước ,
add card 1756-MODULE ( trong mục other Card) và cấu hình I/O như sau ,1-2,2-1,16-0 trong phần connect parameter ,
vì vậy sau khi download xuống PLC và viết chương trình thì bạn phải chọn word 1 chứ không nên chọn word 0,
ví dụ : Local.I.Data[1].2 .. như vậy khi mô phỏng bạn tác động địa chỉ trên RSEmulator thì mới được ,
bạn thử lại xem .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Chào cuongvcs,
Do mình lấy input không đúng lúc khai báo như bạn nói nên bị lỗi đó cảm ơn bạn nhiều nhé,
Bạn cho mình hỏi SCADA trên máy tính thì lấy chương trình ra bằng cách nào,
Bạn biết chỉ dùm mình nhé,
Thanks.
Đánh dấu